Тема в разделе "Технический", создана пользователем ToXa, 06.05.24.

  1. ToXa

    ToXa Активный участник

    4.152
    109
    Здравствуйте!

    Подскажите по вопросу выбивания узо.

    Дано дом, 3ф 40А узо, вся нагрузка однофазная, после 16А на розетки, 16А на сплит, 10А на свет, все три группы на разных фазах, ноль и земля разведены.

    10 лет система работала отлично, а вот сейчас вот так.

    Свет всегда включен или выключен, не влияет на сработку, при работе любой одной нагрузки в любой розетке (сплит, микроволновка, холодильник, чайник, тв, тв приставка, зарядка) все хорошо узо работает, но стоит подключить вторую нагрузку, даже не нагрузку, а просто воткнуть вилку, так сразу выбивает узо.

    Узо ставил новое и на 30 и на 100 с током утечки, условно вся техника кроме сплита новая и рабочая, но и при выключенном автомате сплита тоже выбивает (условно он не причем).

    ЧЯДНТ???
     
  2. СЕРЫЙ

    СЕРЫЙ Активный участник

    2.051
    285
    -Доктор, а что вы делаете, когда простуживаетесь?
    -Чихаю и кашляю.
     
    Vovec800, Робин и Вольффф нравится это.
  3. Everwesss

    Everwesss Активный участник

    7.850
    201
    отключать поочерёдно потребителей в группах и смотреть где утечко.
     
    Робин нравится это.
  4. hasslich

    hasslich Активный участник

    23.355
    2.018
    ну как просто воткнуть вилку? если просто воткнуть лампу настольную, то не выбьет же? а если включить лампу, то выбьет?

    и УЗО одно на все или свое на группу?
     
  5. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.211
    1.035
    Вызывайте специалиста
     
    Дмитрий Н нравится это.
  6. OlegN

    OlegN Активный участник

    5.466
    2.096
    Нигде не связаны (ТТ?)? Ранее всё хорошо было, в щитке ничего не меняли, ничего не делали? Контакты везде хорошие и протянуты (на узо прежде всего)?
     
  7. Дмитрий Н

    Дмитрий Н Активный участник

    2.139
    410
    @ToXa, Без схемы разводки тяжеловато что то предлагать. Реально лучше электрика пригласить. У меня что-то подобное было, когда по запаре перепутал то-ли ноль, то ли фазу с заземлением на одной из розеточных линий, когда собирал щиток при ремонте в квартире. Тогда похожие симптомы были, подключаешь любой электроприбор в розетку, включаешь его и моментально вышибает групповое УЗО...
     
  8. Artemy

    Artemy Активный участник

    2.030
    153
    @ToXa, ОТКЛЮЧАЕМ! вводной автомат. Берем мультиметр, ставим на мегаомы и меряем в группах сопротивление между фазой, нолем и землей. В идеале должно быть бесконечно. Если где-то нашли сопротивление то идем по этой линии и последовательно вскрываем все розетки, выключатели, коробки и смотрим где появился контакт.
    Так же надо бы проверить заземление, во первых есть ли оно вообще :) Посмотреть шину от щитка до места непосредственно заземления, может за 10 лет где-то отгнило.
     
    sema нравится это.
  9. Зуб

    Зуб Участник

    15.591
    1.731
    А как вообще можно проверить наличие реальной "земли"? Есть какой-нибудь землеметр?
     
  10. Artemy

    Artemy Активный участник

    2.030
    153
    @Зуб, если коротко, то да))
     
  11. Зуб

    Зуб Участник

    15.591
    1.731
    Закоротить для проверки?
     
  12. hasslich

    hasslich Активный участник

    23.355
    2.018
    это надо еще поотрубать все электроприборы из розеток или клемников.
     
  13. Artemy

    Artemy Активный участник

    2.030
    153
    @hasslich, ну это само собой))
     
  14. YukIv

    YukIv Участник

    309
    172
    Действие само по себе полезное. Но как оно может повлиять на то,что узо срабатывать стало? Никак...

    У меня похожее было (включаешь в розетку пылесос - выбивает узо; включаешь сплит - опять. Причем с нарастающей интенсивностью: вначале иногда, потом - почти всегда), когда горе-установщик в щитке разводил 2,5мм2 и 4 мм2 проводами, 2а 4мм2 были в один контакт узо (на первое узо и 2м поводом от него на 2е узо) и далее на автоматах также (там, где от одного узо шли неск.автоматов). Только вот как оказалось, что провода хоть и оба 4мм2 (вроде), но разные (и, соотв, немного разного диаметра). В общем, контакт был плохим. Развел всё сам в щитке с НШВИ и НШВИ(2). И всё стало збс. Уже который год ложных срабатываний нет.
     
    Последнее редактирование: 07.05.24
    Зуб нравится это.
  15. Робин

    Робин Активный участник

    5.198
    3.946
    У меня узо выбивать стало вдруг от незамерзающего (греющего) кабеля в трубе, в бане.
    Новый кабель, буквально месяц поработал, внешне идеален. Отдал обратно в Леруа, те типо в лабораторию...
     
  16. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.211
    1.035
    @oleg25, Даже не знаю чо круче. Мне вот такое сегодня выдало

    Как же мило звучать эти "шурупчики", "дырочки" и "отключить электричество"
     
  17. oleg25

    oleg25 Активный участник

    2.309
    63
    В ролике, очень смеялся, знакомлю фазу с нулем))
     
  18. ToXa

    ToXa Активный участник

    4.152
    109
    да просто зарядку включаешь и выбивает, узо одно на все.
    нигде, раньше все хорошо было, вот насчет ничего не делали - вопос, в щитке ничего, а вот в розетки хз что пихали, контакты да, ставил новое узо все протянул.
    спасибо, попробую.
     
  19. Дмитрий Н

    Дмитрий Н Активный участник

    2.139
    410
    del
     
  20. ToXa

    ToXa Активный участник

    4.152
    109
    В общем, что было сделано:
    перебрал часть розеток (удивился последовательности их включения, в общем при монтаже провод с....ли), в основном все было нормально протянуто, но в одной нашел порезанную изоляцию на нуле и земле, и как следствие от времени они соприкасались (но думаю и не в этом причина).
    на сплите умер пусковой конденсатор, провода целые не звенят )))

    а вот что самое интересное чисто случайно из холодильника вывалилось наверное пусковое реле и вот его ноль когда убрал на место и не аккуратно поставил соприкасался с корпусом, изолента от времени отклеилась (причем синяя) вот и думаю что тут все и скрывалось, типа когда один холодильник работал утечка была не большая и узо не срабатывало, а стоило добавить нагрузки и сразу выбивало.

    В общем сегодня день уже работает все без проблем, завтра отремонтируют сплит и тогда в полном комплекте все проверю.
     
    Зуб нравится это.
  21. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.211
    1.035
    нет, такого не бывает.
     
    СЕРЫЙ и sema нравится это.