Дома поставили 4 сплитки. Примерно все одинаковые. 7 и 9 простенькие. (subtropic) 3 работают отлично. А одна, такое ощущение, что холодит слабо... Как, по каким-то косвенным признакам, понять в чем проблема? Утечка фреона или что-то еще. Сам компрессор, судя по звуку, работает как и все остальные.
@Pashtet, Недостаточное охлаждение это косвенный признак недостатка(утечки) фреона Дополнительные признаки - В месте соединения труб с внешним блоком образовывается наледь, а утечка фреона по появлению маслянистых подтеков в местах соединения труб А какой холодит слабо - 7 или 9? У меня subtropic 9 работает нормально
Одна семерка отлично работает. А вот вторая как-то слабо... Но, проверю сегодня дельту температур (по совету хорошего человека)
@Pashtet, Обрати внимание еще на то, где находится комната с кондиционером - на солнечной или теневой стороне На солнце греется и комната и внешний блок
Было у меня такое. Из трёх 12-шек одна холодила меньше. Выяснилось, что чего-то там подключили неправильно проводами. За 5 минут переподключили и поехало как надо.
С проводами надо быть внимательнее (кстати их там немного 4 + заземление) - хорошо что ничего не сгорело и за 5 мин исправили