Как отопить утепленное помещение?

Discussion in 'Ремонт и строительство' started by Aksy, Dec 28, 2011.

  1. Aksy

    Aksy Активный участник

    9,162
    2
    Имеем утепленную комнату на складе площадью 34 кв.м.
    Нужно создать в ней пригодные для жизнедеятельности кладовщика и компьютеров условия.
    что лучше использовать? тепловые пушки? газовые или электрические?
    а может лучше натыкать вот это дело?
    http://www.citilink.ru/catalog/air_conditioners/heaters/633545/
    если использовать конвекторы, сколько их будет нужно? высота потолка 2,4
    может еще какие мысли есть?
    в приоритете самочувствие и комфорт человека, а не экономия электричества если что..
     
  2. milaman

    milaman Активный участник

    3,325
    74
    На сколько я знаю на 10 кв. м. достаточно 1 квт конвектора, т.е. 4 как по ссылке
     
  3. Satanas

    Satanas Активный участник

    21,958
    3,057
    Этих конвекторов будет достаточно 4 шт.
    Знаю где вагончик на улице ими отопливается. Довольно комфортно, не смотря даже на то, что постоянно туда-сюда народ бегает. правда тамбур есть.
     
  4. Aksy

    Aksy Активный участник

    9,162
    2
    спасибо ) понял.. берем