@modcomp, ну а че тогда разбираться,если в шкафах,которые вентиляторами ДУ/подпора управляют,стоят только пускатели? Выкидываешь эти шкафы, берешь подходящие под требования законодательства(контроль линий,индикация) Шкафы контрольно-пусковые ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18, ШКП-30, ШКП-45, ШКП-75, ШКП-110, ШКП-250 сажаешь туда свои вентиляторы. Потом просишь дать управляющий сигнал на включение от пож.сигнализации,и их же вывод состояния шкафа в пост охраны или диспетчерскую. По огнезадерживающим и дымоудаления клапанам идешь к приводу,читаешь маркировку. Подаешь нужно питание,если открывается/закрывается то смотришь куда концевики состояния подключены...ищешь шкаф,который эти состояния показывает и питание дает. Опять же,если шкаф до исполнительного устройства не контролирует линию на обрыв и кз-выкидываешь )) зы я думаю тебя выгонят после предложения шкафы нормальные поставить =)
так примерно и хотел поступить... вначале разыскать все выходы, освободить от ГКЛ, вывесок и т.д., убедиться в наличии или отсутствии клапанов и приводов, найти куда выходят, подать питание (220 или 24В) посмотреть на работоспособность, заменить в случае чего... доставить где положено по проекту и установить щиты ежели их нет... проблема еще будет ежели не заложены провода для индикации открытия и закрытия... как там все тянуть через все этажи и коридоры когда центр действует и все зашито ...но и это поправимо задачу на проект по электрической части пока не ставили, но скорее всего во время работы возникнет и придется делать конечно... Проект на приточно-вытяжную вентиляцию и кондиционирование нашли... Там же есть и дымоудоление...
@modcomp, так есть специальные приборы, смотря какая апс там. вот у болида например Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4 нужно питание 220или24 и соединить двухпроводной линией все приборы. Оно же индикацию положения может давать
зачем? человек не обязан все знать... разберемся и раскажем ему что и как должно работать, ведь ему эксплуатировать и отвечать за это... в одном из ящиков наблюдал контроллеры без обозначений...надо разобраться откуда и куда, может они как раз и отвечают за дымоудоление...
Есть на приточках шкафы фирмы Веза с контроллерами фирмы Siemens RLU210... а конкретно ШСАУ-К(LF230F)-Ф-ТО-ФО-В что то ни могу найти схему от них и распиновку подключения к контроллеру и клеммам шкафа... нашел только описание и функционал...
во все...ТЦ это зло... хуже уже все равно не будет... ) Я не понимаю, как почти 10 лет функционировал ТЦ без дымоудоления которое по проекту было смонтировано, а затем зашито ГКЛ??? Пожарники только штрафы собирали что ли??
@RubiN, кстати работал на ГЭС, что же теперь не будете пользоваться электроэнергией? Ну и еще с десяток крупных организаций и учреждений...
А может послать нах.. этот ТЦ с его вентиляцией, хлопнуть коньячку да на рыбалочку окуньков подергать. Ибись оно все конем...
ГЭС работает, а это я так понимаю нет. Зачем же ходить туда где можно сгореть? Ничего личного. Просто в России каждые 4 минуты происходит пожар, статистика такая.