Поставил я себе в щиток УЗМ. И вот, буквально счас, моргнул свет и УЗМ отрубило все. Моргает красным и не включается. Я мультиметром измерил: 250В на входе. 250 это норм или превышение?
Обычно на технике пишут 230-240 вольт, в принципе работает нормально. В квартире стояло реле напряжения РН-113 настроенное 190- 253 вольта, проблем ни с техникой, ни с лампочками не было. Сейчас, в частном доме на фазе питающей дом 225-235) Вроде пока проблем ни с техникой, ни со светодиодным освещением нет.
Основное назначение автомата - защита сети от перегрузки. С этой точки зрения смысла отключать ноль нет. Двухполюсник теоретически может спасти в случаях с перепутаными фазами, когда человек выключает автомат и лезет трогать провода руками. У меня дом сидит на трёх фазах, соответственно, на входе трехфазный автомат. В инструкции к котлу написано - "подключать через двухполюсной автомат, не использовать вилку". Вот так и подключил. Нормальные переживут, а кривые у меня и на 235 горели.
Некоторые котлы при переполюсовке просто не стартуют. Им важно где ноль в розетке, где фаза, поэтому вилка и не катит.
По поводу "стандартного набора". Реле напряжения считаю обязательным! По УЗО - мнения разные, лично я считаю, что ставить общий после вводного автомата по меньшей мере не стоит. Оно сработало, свет пропал и поиск причины сильно усложняется! Правильнее, поставить именно на группы. Допустим, на "мокрую" - водонагреватель, стиральная и посудомоечная машина. Сработало - можно спокойно искать почему! Освещение на отдельный автомат параллельно вводному (ведь счётчик на столбе) - свет должен быть всегда, жизненно важные приборы - котёл, насос в отоплении, дренажный если есть. Остальное - по необходимости...