Отрегулировать отопление

Тема в разделе "Предложения работы", создана пользователем milaman, 07.12.20.

  1. milaman

    milaman Активный участник

    3.325
    74
    МКД, новостройка. Система отопления собрана на клапанах danfoss.
    Все батареи подключены последовательно. Если открыть все батареи, то последняя будет холодная. Низы у всех батарей чуть теплые. Воздуха в батареях нет. Есть предположение, что недостаточное давление в системе. На обратке стоит ручной балансировочный кран danfoss msv-bd. Возможно настройка на нем выставлена неверно.
    Предложения в личку.
     
  2. andrusha

    andrusha Активный участник

    27.468
    5.234
    быть такого не может

    система двутрубная?
     
  3. milaman

    milaman Активный участник

    3.325
    74
    Я возможно не так выразил свою мысль. Двутрубная: прямая и обратка.
     
  4. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.159
    99
    регуляторами этими и отбалансируйте, на 9 и 8 этажах - положение 7, на 7 и 6 этажах положение 6, на 4 и 3 этажах положение 5, на 2 положение 4, на 1 этаже - 3, мы так ставим, в проекте так указано было, все нормально продавливает, нижними кранами не играли, дорого.... а с учетом что люди меняют баратареи, а значит и объем меняется по стоякам, то бессмысленно...
     
  5. andrusha

    andrusha Активный участник

    27.468
    5.234
    имхую что не поможет

    но попробовать можно выкрутить на максимальный проток
     
    davyd нравится это.
  6. davyd

    davyd Читатель

    1.900
    219
    Ну так на максимум поставить а там смотреть.