Стоял такой EKF АВД-63 (40А), но вышел из строя. хотелось бы легранд DX или шнейдер city 9 (не китай\россия) и в 4к уложится. может у кого завалялся новый? или ссылочкой кто поделится.
Тип тока утечки не указан. А, АС? Впрочем, для легранд dx даже для АС бюджет маловат: Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ DX3 1п+N 40А 30мА АС артикул 411006 Legrand - купить в Москве и РФ в интернет-магазине ЭТМ iPRO | характеристики, аналоги, стоимость (~5тр) Для А - и подавно: Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ DX3 1П+N C40А 30MА-А артикул 411054 Legrand - купить в Москве и РФ в интернет-магазине ЭТМ iPRO | характеристики, аналоги, стоимость (~12тр)
@OlegN, АС переменный ток, для квартиры. @OlegN, за эту же цену https://www.vseinstrumenti.ru/product/avdt-legrand-dx3-1p-n-c40a-30ma-ac-411006-1151569/#reviews @OlegN, пождскажите где купить такие Т образные клеммы в волгограде? Электроника, Электротехника
Не совсем. Устройство защитного отключения типа «AC» срабатывает ТОЛЬКО при возникновении переменного синусоидального тока утечки в защищаемой цепи. АС почти не реагирует на утечку тока в устройствах, где ток постоянный. А много у вас в квартире приборов, в котороых ток переменный? Это только нагреватели,чайник, свет. В ТВ, холодильниках, стиралке, посудомойке, микроволновке, ПК и почти всём остальном (даже телефонной зарядке) - ток постоянный. https://eleko.pro/articles/uzo/type_a/ Так что тип А - обязателен, если, конечно, устройство не ставится лишь для галочки или как плацебо. А, напр, для защиты при зарядке электромобиля вообще свой тип узо нужен (кажется, тип B , но могу ошибаться), - такие вообще от 200 тр стоят.... А ЗАЧЕМ??? Зачем вообще ставить винтовые (=обслуживаемые!) клеммы?! Вы вот прям честно, как и предписано паспортом, готовы их раз в пол-года/год обслуживать/протягивать?? Чем вас необслуживаемые ВАГО не устраивают? Ну чуть дороже, но стоит ли небольшая экономия геммороя или проблем потом? Ну а где купить - скорее всего в ЭТМ есть. Но imho не стоит А когда легранд был дешев? Но мое imho - сейчас лучше купить топ-серию iek, и обязательно тип А. Раза в 2 дешевле будет (~6 тр за 40а 30ма тип А).
ну так если начнется утечка постоянно го тока в бытовом устройстве а так как преобразование переменного тока в постоянный идет в нем же то в цепи питания устройства на дифе типа АС изменятся токи идущие через нейтраль и фазу что приведет к сработке дифа???
опять... много-много раз обсуждалось. Нет в общем случае. Конечно, можно смотреть, какой там блок питания. Чисто теоретически, если у устройства выпрямитель, но двойная изоляция корпуса и, например, как у хорошего импульсника, полная развязка выхода от входа, - то, наверное, АС и справится (но много ль таких устройств вы знаете?). НО в любом случае, должно быть по нормам тип А. Рекомендую для себя, хотя бы, CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана посмотреть - много полезного. Конкретно по узо тип А/АС - УЗО: Что это такое и зачем надо? / Обзор с фотками – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана и комментарии УЗО: Что это такое и зачем надо? / Архив комментариев – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана Также тут разбор достаточно подробный по теме: https://dzen.ru/a/YZv8Waao7zUxa1JN
я уж подумал что вы решили опровергнуть закон сохранения енергии ничего нового для себя я там не нашел
ну так не конкретно вам, а тс. Вообще ресурс интересный для начинающих :-) Это если бы узо отлавливало всякую утечку. Тогда можно было бы такой аргумент приводить. Но проблема то в том, что узо не каждую утечку отлавливает, а лишь определенную, с определенными характеристиками. Даже тип А не всё ловит. Например, вот от ABB тоже 40А, но типа B Дифф. выключатель тока УЗО 4-полюсный 40 А, тип B, 1 кА F204 B S-40/0,5. ABB. 2CSF204892R4400 b ценой over 200тр...
по мне продажа узо, это развод на бабки! дешманские - пустышки, плацебо, а дорогие не окупаются финансово, да и украсть могут в подъезде такой прибор дорогой прям под напрядением те же электрики из жкх и поставят ноунейм)) короче узо изначально придумали для лОха. вот маркетологи отжигают. чем только людей не усасывают. по клеммам подскажите ваго , нужно соединить общедомовой люминь 6квадратов с медным 4 квадрата (ну или тоже 6 поставлю). Т образных ваго подскажите модель для таких проводов? с винтами понял что не пойдет, думал они надежнее, а их подтягивать надо... фото провода общедомового приложу позже.
Во первых какое там напряжение этих постоянных токов? Вы же в курсе почему 12 вольт безопасно даже во влажных помещениях? А во вторых тен в стиралке точно от 220 переменки запитан. Странно, у меня IEK, вполне срабатывает. Жим чем не устраивает?
модель и где купить? @sema, @OlegN, подтягивать болты разве не надо со временем у него? у Т образного надо, у этого что не надо?
Да, как у всех. Лет 15 уже, жим в подъезде на стояке, кто туда полезет то протягивать? Там через стальную пластину, всё хорошо.
@sema, ясно вызову знакомого электрика, сделаю также. только под напругой придется делать. на главную линию дифф автомат ставить C32 или C40? Ща стоит временно с16 iek https://www.vseinstrumenti.ru/product/difavtomat-avdt-32-1p-n-c-16a-30ma-iek-mad22-5-016-c-30-537999/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=DSA_po_top_tovaram&utm_content=11599202156&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PTremium|P:1|DTesktop|RI:38|CI:70106953|GI:4790378506|PI:2098682|AI:11599202156|RT:2098682|KW:|RN:Волгоград&yclid=17979468763611267071 вроде бы тянет пока.
Главная линия - это сколько квадратов (сечение)? И отдельные линии к конкретным розеткам (там, где 2,5мм2) защищены автоматами на 16А?
У меня 6 квадрат отвод в подъезде, в подъездном щите 63, в квартирном 25. за 15 лет один раз сработал, когда розетку вызванивали и перемычку забыли убрать. Так что если нет электроплиты можешь 32 ставить. Электрикам не привыкать. Я пару раз в подъездных щитах под нагрузкой ковырялся, но совсем чуть-чуть и с номером 2 рядом.
@sema, ваша таблица это кратковременная нагрузка) для майнинга другие цифры) 24\7 другая картина будет. главная линия люминиевая - 6 квадратов
Ну и какой тогда автомат на 40А??? Даже если бы линия была проложена открыто, то допустим.длительн ток - 39А. А у автомата на 40А (независимо от токовременной хар-ки: B или С), условный ток нерасцепления будет 40А*1,13 = 45А... Ну и стандартный автомат на 40А с хар-кой С при токе в 200А отключит линию в лучшем случае через 1,5сек. (в "горячем состоянии"), или через ~10-30 сек (в "холодном состоянии"). При токе в 60А автомат с хар-кой С отключит линию в самом хорошем случае через 50 сек (в "горячем" состоянии), или более, чем через 1 час (в "холодном" состоянии) - https://elektroshkola.ru/apparaty-z...teristiki-vtx-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/ Что при этом произойдет с вашей главной линией в 6 мм2 аллюминия, - можете сами предположить.... В вашем случае автомат - максимум на 25А. Но с учетом, что на "главную" линию ставить автомат с токовремен. хар-й B неверно (B25), то лучше ограничиться C20.
@OlegN, я вот запямятовал это вы проложили к розеткам 4мм2 кабель? еще небось и автомат на 16А туда на каждую линию поставили?
С характеристикой А. Ему бы сметы составлять - цены бы не было. И еще удивительно, откуда у юриста такие технические знания? Для судей например что 220, что 380 - для расчета сечения разницы никакой нет.
А что, у юриста не может быть, напр, степени кфмн, напр? И,хотя бы, раз в 2-3 года статьи в scopus и wos совсем не юридической тематики (хотя там, конечно, больше уравнения мат.физики и моделирование; помимо юридич.тематики)? Я вас же в свое время спрашивал - у вас наверняка Пигалев Александр Иванович (царствие ему небесное) в университете что-то вел. И какое у него образование, какая докторская степень, а какая сфера проф.деятельности? И таких примеров масса. Вот вам, напр, что мешало защитится? Но умничать и пытаться без аргументов опустить оппонента только потому, что одна из его проф.сфер (одна из) - юриспруденция, вам ничего не мешает. Зачем такой бред??? К розеткам только 2,5мм (и об этом неоднократно говорил) А это обязательно. Читаем пуэ. Ну а вам то аргументированно сказать и нечего. P.s. впрочем, ещё раз повторюсь, ставьте то, что хотите. Вероятность проблемы с автоматом на 40А на аллюминии 6мм2 очень неьольшая, да у многих и этого нет (но про последствия на той небольшой вероятности промолчим). Я лишь высказываю свое мнения, как лично я считаю правильным, и почему правильным. Причем со ссылками в тч и на нормативные документы (т.е. это не совсем только мое мнение). Могу (и в др темах это делаю) - со ссылками на юридич.последствия. ...а что С20/С25 будет дороже С40? ...впрочем, опять повторяюсь, хотите с40 - ставьте. Есть же тоже весьма распространенная позиция 4мм до распредкоробки, 2.5мм до розетки, С25 на такую 4мм-2.5мм линию (забывая, что по пуэ должен защищать автомат в первую очередь) и позиция "всегда так делал, ни разу проблем не было"). Тоже можно. И почти никогда проблем не будет. Почти. В Крокусе тоже нг-ls обычный был. Ну и что, что должен был быть как минимум frlsltx для такогл здания? Никогда же ранее проблем не было с этим (если договориться с мчс) - хотя там, конечно, не только эио было нарушено. И ничего, сколько лет проблем не было. Ну а то, что в тч и из-за этого (и того, что и кресла, занавес "немного" ненормативных параметров были) некоторые погибли (отравившись), - это как раз то самое "почти". Вероятность мизерная. Готовы ставить (тут аналогично всё) - ставьте С40, или С25 на линию на розетки, до которой 2,5мм2 кабель будет. Почти наверняка всё хорошо будет. Защищаем кабель правильно! Что говорит ГОСТ? - если интересно, ро теме...