Всё решилось гораздо проще. Умная GSM розетка SC1-GSM-L/TVC с термодатчиком (управление по смс и звонкам до 3 кВт) и встроенным аккумулятором.
О, как раз есть несколько вопросов как к живому пользователю подобного устройства: 1) Стабильно работает? Глюков, зависаний не замечено? 2) Для термодатчика гистерезис можно настроить?
Напишу тут, чтобы не плодить темы Хотим заменить в квартире алюминиевые радиаторы Ставил застройщик 8 лет назад, марка Ogint Да, знаю, что на ЦО не рекомендуется алюминий, но что ставили, то и есть Гуглил каикие сейчас хорошие по качеству, но почти все отзывы про доставку Вроде определились с рифаром монолит, но на других форумах пишут, что через пару лет начинает течь на стыках и надо брать только чугунину... Может кто ставит/эксплуатирует батареи? Что посоветуете?
стоит в квартире рифар биметалл уже лет 10, ничего не течёт, все ок 7 лет на даче стоят соноффы 16А на обогрев в зимнее время, 6 модулей. Все отлично, глюков нет. Что имеется ввиду под словом "гистерезис"?
На неделе размещал запрос на Яндекс услугах, отозвались несколько человек, двое сразу предложили цену 450р/м2 На конкретно это устройство находил несколько отзывов, но информации в них мало, как если бы бот писал. Ну соноффы не самостоятельные устройства. Что бы у них был мастер, да еще и с GSM каналом - это надо много доплатить к цене самих реле. А вот то устройство, про которое Робин написал - самодостаточное и вполне бюджетно. Вопрос только в надёжности. А гистерезис в управлении котлом - это когда котел включается при одной температуре, а выключается при другой более высокой, чтобы не щелкал туда/сюда когда температура на пол градуса изменится.
Стоит роутер-все через облако работает. В программе есть температура включения и выключения отдельно. Диференциал похрен какой задавать: хоть 20С. Зато GSM розетка- 1 росзетка+1 симкарта . Здесь можно взять самый дешёвый роутер +свисток. И возможности неограничены- видео наблюдение с онлайпросмотором, сигнализация, тёплые полы управляются через DEVI смарт, сплиты хайеры через приложение и т.п и т.д
Столкнулся с вопросом как организовать передачу сигнала от ресивера на колонки. Фронт, тыл и саб. Не хочется тянуть по наружи кабели, поэтому решил все проложить загодя. И вот на местах установки колонок все понятно, есть специальные аудиорозетки в продаже. Хочешь винтовые, хочешь с пружинными зажимами. А как быть в месте где ставится ресивер? Я пока нашел для себя два варианта. Первый, это делать штакетник примерно вот таких розеток в отдельной рамке (одна на фронт, одна на тыл, одна на саб). И второй вариант, это покупать одну аудиопанель типа такой. Есть на али решения по более низкой цене. Но это надо ждать. Может есть и некий третий вариант? Можно конечно, оставить в стене отверстие и запустить туда все кабели из ресивера.
в точке установки ресивера у тебя скорее всего будет блок розеток (ты ж его как то питать явно будешь), в этом блоке один спот оставляешь под тоннель. Этот тоннель (по факту скрытая штроба или кабель канал) прокладывается до уровня пола, там уже сами провода идут в полости плинтуса обычного или в полости теневого плинтуса и выводятся там где у тебя будут стоять фронты ну в общем что то типа такого https://www.youtube.com/shorts/fxEgCvJL0bs
такой вариант я тоже думал. это самое дешевое решение, но не самое эстетичное. хотя, кто там смотреть будет.
ну у тебя ж не будет тупо дырка в стене, у тебя это будет в блоке розеток, и все это будет еще и закрыто ресивером или какой нить тв-тумбой или еще чем. Не, я лично не стал изобретать велосипед а просто проложил скрытую штробу до пола, и аналогичная скрытая штроба от блока розеток телека до блока розеток тв-тумбы/ресивера для коммуникационных соплей между ТВ и ресивером/игровой приставкой или чем нить еще на что хватит фантазии
Любой роутер - это минус одна розетка, в противном случае - это решение на несколько часов автономности. А мне нужно месяцы работы. А дешевые роутеры еще имеют обыкновение зависать и чтобы привести их в чувство потребуется та самая GSM-розетка, которая по SMS-команде сможет сбросить питание роутера. Итого с учетом свистка - это +2 симкарты. Короче, для своих целей я выбрал GSM-термостат ZONT Smart new. Он мне идеально подошел. На офф сайте его цена сравнима с ценой минимального комплекта умного дома (а к умному дому еще роутер нужен), но я нашел где купить этот девайс со значительной скидкой. И работать он может и без всяких роутеров.
По электрике возникла проблема. Выбивает УЗО от строительного пылесоса. Есть три УЗО, от каждого по 4 автомата. Причем, если включено только одно какое-нибудь УЗО и пылесос включен в розетку (через автомат), то все работает. Но если включить любое второе УЗО (даже при выключенных автоматах под ним), то вышибает УЗО с пылесосом. Пылесос имеет вилку с землей. Бор машинка без «земли» такой эффект не дает. Стало быть как-то происходит утечка на землю. Пылесос прозвонил, розетки (при выключенных автоматах) прозвонил, нигде замыкания нет. В какую сторону копать? В квартирном щитке «Земля» реализована просто в виде шинки, никуда далее не подключенной. В подъезде сделано зануление, но «землю» от подъезда я себе не подключал в квартирный щиток. Отключил «Землю» от розетки с пылесосом, ничего не выбивает
Таким образом причину не найдешь. Надо если не знать, то хотя бы представлять электрическую схему пылесоса ( пылесос имеет эл. фильтр от помех) на конденсаторах, которые соединены одним концом с землей. Скорее всего они влияют.
Как говорится, хороший вопрос содержит в себе половину ответа, в вашем же случае ответ очевиден - копать "землю" Вот, кстати, отличный вариант:
А чего ее копать, если в наших розетках она не подключена и @hasslich, отключив ее получил чего хотел.
@hasslich, схему бы увидеть и ситуацию на ней, при которой А.выбивает узо при включ.пылесосе и Б.не выбивает. ЗЫ. Как и чем узо меж собой соеденены в щитке, контакты хорошо на узо протянуты? Видел однажды, когда узо и автоматы соеденены были меж.собой проводом от ввг 2,5мм2, только провод разных произв.был и реальное сечение было немного разным (и, соотв, контакт не везде хорошим был) - в итоге при включении пылесоса (обычного) при определенной конфигурации вкл и выкл автоматов и др узо была ровно такая же ситуация. Всё решилось заменой на нормальный ПВ-1 и обжим ншви/ншви(2).
а чем звонил? Эмкой на 9 вольтах? Так на них утечки и не будет, а на 220 она появляется. @OlegN, интересно девки скачут, получается что есть контакт с сетью после УЗО на нагрузке? Ну что сказать, сурпрайз может быть.
есть контакт с фазой или нулем за УЗО со стороны нагрузки, из за этого разность токов вырубает УЗО но контакт этот либо мерцает либо там что то с изоляцией.
Нам в сервис носили приборы, которые УЗО выбивают. У меня для проверки было своё УЗО с обычным занулением. В двухполюсную розетку подключи УЗО, землю тут же занули и проверяй. Или узо заболело или пылесос, УЗО можно заменить если будет срабатывать. Но скорее всего у пылесоса утечка.