Диагностика/ремонт ИБП

Discussion in 'Предложения работы' started by Мутный, Nov 10, 2022.

  1. Мутный

    Мутный Активный участник

    4,091
    426
    Посоветуйте мастера
    Или может кто сам из местных умельцев возьмется за ремонт

    Нужна диагностика и ремонт ИБП POWERCOM Smart King Pro
    Корректно выключили кнопкой
    Позднее, при нажатии кнопки, никакой реакции. Не запускается.
    При подключении к сети реле внутри щелкает. Но не один раз, как положено, а несколько раз.
    При снятии напряжения тоже щелкает реле, как положено один раз.
    Батареи в норме

    В личку...
     
  2. z52

    z52 Активный участник

    2,532
    703
    В личку не получается - Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю
     
  3. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    25,637
    7,794
    да мутный он :)
     
    Apricot, 027, 2304 and 1 other person like this.
  4. Мутный

    Мутный Активный участник

    4,091
    426
    это про что?
    нажимаю на любой аватар в ветке форума и там ссылка "начать переписку"
    у вас не так?
    p.s. создал письмо...
     
  5. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    25,637
    7,794
    @z52, да, кстати, всё работает. Чего тут в заблуждение вводишь ?!
     
  6. z52

    z52 Активный участник

    2,532
    703
    @Мутный, нажимаю аватар - открыть ссылку в новом окне - Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю
    У других есть доступ, но твое письмо получил и ответил, а самому первым не получается написать

    @Мутный,1- Попробуй замерить 220 вольт на входе, если не ошибаюсь плюс - минус 15% допускается
    2- отключи нагрузку от ИБП не знаю сколько устройств у тебя подключено Это думаю все смогут сделать для начала А у тебя вроде все было нормально при выключении

    Пробовал запуск на холодную (без сети)?
     
  7. Мутный

    Мутный Активный участник

    4,091
    426
    жирным не надо. просто клик левой мышью на аватар :shuffle:

    есть такое
    отключено уже
    на кнопки не реагирует

    тыкаем провод в розетку = внутри ИБП щелкает несколько раз релюшка (на мою память щелкала один раз)
    далее на кнопки не реагирует, ничего не горит и не пищит
    выдергиваем провод из розетки = внутри щелкает релюшка один раз, так и было раньше

    предохранитель автоматический, не отщелкнут, хотя и нажимал на него. и прозвонил его.

    так что надо смотреть электронщику
     
  8. @nTonY

    @nTonY Активный участник

    3,230
    1,724
    Сорян, что влезаю в тему, а не знаете где в Волгограде можно заменить сдохшие батареи ИБП CyberPower BS650E , чот звонил в местную контору которая типа авторизованный сервис партнер, они сказали написать на почту модель, чтобы они номенклатуру поискали, нашёл их вроде почту service@volgograd.rss.ru отписал, так до сих пор ни ответа ни привета.
     
  9. z52

    z52 Активный участник

    2,532
    703
    Не знаю как сейчас, но схему оф представитель POWERCOM не дает и советует ремонт только в сервисной мастерской

    Напряжение, В=12
    Емкость, Ач=5
    Длина, мм
    90
    Ширина, мм
    70
    Высота с клеммой, мм
    102
    Такие или 7,2 Ач это для nTonY
     
    Last edited: Nov 11, 2022
  10. 027

    027 Активный участник

    8,930
    2,847
    Да просто все. Разблокировал доступ после замечания.
    99% какое-то из нескольких реле, нагар на контактах. При невозможности достать замену, есть вариант разобрать реле и почистить.
    Схема не нужна.
     
    z52 likes this.
  11. z52

    z52 Активный участник

    2,532
    703
    Нагар на контактах проявляет себя немного не так (вначале чаще то подключится, то нет ), а вот залипание контакта через который проходит большой ток возможно и тогда нарушается алгоритм включения ИБП в работу
     
  12. @nTonY

    @nTonY Активный участник

    3,230
    1,724
    спасибо за ответ, тока я не шарю) мне бы направление куда занести корпуса ИБП и бабки, чтобы на выходе ИБП с рабочими батареями были)))
     
  13. 027

    027 Активный участник

    8,930
    2,847
    Залипание, оно тоже от нагара.
    Плюс релюха — говно.
    Увы, мой старый приятель, который на юпсах собаку съел, лет 20 назад свалил в Москву, в КБ по суперкомпьютерам.
     
  14. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    25,637
    7,794
    это не повод не помочь нашему форумчанину !
     
  15. ahdpe

    ahdpe Активный участник

    4,514
    714
    @Deceiver, зачем пробел поставил перед восклицательным знаком?
     
  16. 027

    027 Активный участник

    8,930
    2,847
    @ahdpe, не трогай его за здесь. Он щекотицо и упорствует ругаецо.
     
  17. tuborg34

    tuborg34 Активный участник

    1,763
    349
    СЦ Техтаун, ул. 51 Гвардейская 53, в подвале, вход с торца. Советую, cyberpower, apc и powercom ремонтировали.
    Но лучше приезжать со своими батареями (дешевле выходит).
     
    @nTonY likes this.
  18. СЕРЫЙ

    СЕРЫЙ Активный участник

    3,204
    624
    @@nTonY, если эта контора на Кирсановской (была), то да, медлительные парни, но несколько раз делали мне за недорого, но не быстро то, что другие отказывались совсем, но крайний раз в 2020 году, что и как сейчас -не знаю

    То не пробел, а прозрачное нижнее подчеркивание )))
     
    @nTonY likes this.
  19. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    25,637
    7,794
    вот, вот человек понимает что красота спасёт МИР !!!