в самом деле, расскажи в чём проблема то, теоретически и тут скажем, а уж если на месте потом делать придётся, то и поищешь опытного
Центр Бьется током железная мойка. В общем, когда одновременно касаешься мойки и варочной панели - шарашит током. Панель и духовка газовые, но с электроподжигом. Нужно понять - у меня тут что то неправильно или соседи скидывают электричество на трубу
ну вариантом несколько, где то пробой у тебя, в том же электроподжиге. Ну и заземление у соседей на трубу, через воду идёт утечка. Самое простое, заземлить все свои металлические части на кухне. Плиту, мойку, холодильник, колонку ... На тот же стояк холодной воды, не на газовую только. Есть конечно вариант что после тебя тоже поменяли трубы на полипропилен, на отопление тоже могут поменять, так что и там может быть засада ... Ещё вариант, на плите перевернуть вилку питания на 180 градусов, если там утечка, то она должна прекратиться. Ну лучше конечно заземление всех металлических частей, вообще всех на кухне и в ванной Как вариант, повторное зануление металлических частей на ноль в розетке. Самое надёжное кстати
@vnv104, Да электрик может определить индикатором или прибором Сама не рискуй ток в 100 миллиампер смертельный
@z52, индикатор всегда покажет наличие потенциала, хороший прибор тоже. Тут бы важно знать величину утечки и ток утечки. И откуда она идёт. По любому только заземление спасёт, но если его нет в доме, то зануление
на мине нельзя. Я старенький и очень чувствительный к женскому вниманию. Могу от одного вида @vnv104, в обморок упасть, она же высокая и красивая ... Так что эксперемент со мной приведёт к неправильной интрепритации результата может много чего быть, но это менее вероятнее чем её бьёт сейчас. На крайняк кстати, надо реле напряжения ставить на квартиру всю. Хотя без нормального заземления ничего не спасёт это да, но не собой, а прибором или котом индикатором
Стояк воды полипропилен и все трубы тоже. Отопление наоборот -у меня все трубы металл. Что там у соседей -хз. Знаю, что стояк воды от второго до четвертого этажа заменен. Разрыв заземления называется
@vnv104, повторно зануляй все металлические части на кухне и в ванной. А то так и ванну принят опасно становится
ещё и умная ... Вообще прелесть ... по типовой схеме да, надо пускатель и полный разрыв делать. Но если фаза пойдёт по трубам или по воде, то тут и реле не спасёт
Такая же херня у меня. Потенциал между раковиной и духовкой, плитой. Но, блин, искать проблему, такая жопа.... Ибо может быть что угодно. От проблем в технике (посудомойка, стиралка) до косяков разводки электриком...
Узо... Нет его, правильно понимаю? А нужно. А с заеулением (особенно, если проектом не предусмотрено).... Так себе идея: отгорит ноль в подъезде и на всех корпусах всех приборов напряжение до 380В получите.... И узо не спасет при таком варианте. Так что если по проекту нет заземл/занул., - то самый безопасный вариант - узо. Лучше в мокрых помещениях - на 10мА, только электромеханическое (а не электронное) и тип А, а не АС.
Вот для всего для этого срочно надо электрика. Чтобы глянул и прибором измерил. Везде газовые колонки.