Однофазный щиток в частном доме. Вводной автомат однофазный или двухфазный?

Discussion in 'Домоводство' started by 027, Mar 7, 2024.

  1. 027

    027 Активный участник

    8,930
    2,847
    Привет уважаемым фсем, кто немножко беспокоился, не помер ли я.
    Остальным — не дождетесь! ©

    Я как бы понимаю принцип, образование позволяет. Но я не электрик, я электроник. ПУЭ читал весь, но 40 лет назад.

    Вопрос. Какой аварийный случай обеспечит двухфазный ВВОДНОЙ автомат, а однофазный не обеспечит?

    Надо понять, нужно ли оно мне для обновленной проводки в моем стареньком маленьком кирпичном домике. Патамушта в уже купленный щиток двухфазный не влезет (ну или объединить две запланированных группы в одну, убрав один из однофазных).
    Новая проводка будет открытая в кабель-каналах.
     
    Last edited: Mar 7, 2024
  2. 027

    027 Активный участник

    8,930
    2,847
    Если таки двухфазный будет иметь в моем случае смысл, где отделять защитный ноль от вводного нуля — до автомата или после?

    P.S. Кроилово на безопасности исключается, т.е. ценник не имеет значения.
     
  3. norbi

    norbi Активный участник

    5,480
    207
    @027, не забивай голову, ставь любой, после него реле напряжения и после него узо. n и pe нужно разделять в щите учета, на опоре который, и в дом тащить 3 или 5 жильный кабель. если такого нет, и заземление приходит в щит в доме, а учет не в этом щите, то N и PE уже не объединять
    зы удобнее поставить двухполюсный на вводе, не нужна дополнительная N шина
     
  4. OlegN

    OlegN Активный участник

    6,304
    2,532
    однозначно двухфазный. Т.к. обрыв нуля если случится - однофазный не поможет.

    Разделять - строго до ввода (как написали выше, также поддерживаю совет с РН и узо после).

    но чисто imho лучше вообще землю сделать отдельно (с учетом, что дом частный) - т.е. без всяких разделений и соединений с N...

    ЗЫ. Любой/не любой, но с низкой отключающей способностью (4,5кА) себе вводной никогда не ставлю.... наставать не буду, но себе ставлю вводной хотя бы от 10кА и выше...
     
    Last edited: Mar 7, 2024
  5. andrusha

    andrusha Активный участник

    27,466
    5,233
    вот же неучи:d не бывает однофазных и двухфазных автоматов

    OMG:facepalm::facepalm:

    @OlegN, а вы когданибудь считали ток КЗ для проверки размыкающей способности автомата?
     
    ruslan-rd and sema like this.
  6. 027

    027 Активный участник

    8,930
    2,847
    Учи матчасть.

    [​IMG]
     
    Vovec800 and Device=Installed like this.
  7. andrusha

    andrusha Активный участник

    27,466
    5,233
    :facepalm::facepalm::facepalm:

    @027, а четырехфазные бывают?:d:d:d
     
    sema likes this.
  8. 027

    027 Активный участник

    8,930
    2,847
    Двухпроводка от столба в дом, прибор учета на макушке столба, ихний.
    Переделывать не хочу — это с энергоснабжателями связываться, напрягать их неведомой в нашем поселке фигней, смысла не вижу.
    По столбам — воздушка, СИП, от счетчика ко мне два древних провода.
    Есть смысл переделать? Если есть, почему и зачем?

    Это козе понятно, что на выходе не объединять. Разделение на N и PE до вводного автомата или после? В случае двухфазного. Чисто навскидку непонятно — какие могут быть подводные камни?
    Навскидку, опять же, приходят в голову варианты со всякими уличными агрегатами с металлическими корпусами, имеющими отдельно физическое заземление, тут вникать надо, но у меня ничего подобного нет — просто розетки и лампочки.

    В смысле, не нужна?

    Андруша, ты знатно выпендрился, но таки учи терминологию.
     
    Last edited: Mar 7, 2024
  9. andrusha

    andrusha Активный участник

    27,466
    5,233
    вот именно иди и учи:hah:
     
  10. 027

    027 Активный участник

    8,930
    2,847
    Андруша, иди *****, не мешай. Ты достаточно известный на форуме поц, тут очков себе не намайнишь.
     
  11. andrusha

    andrusha Активный участник

    27,466
    5,233
    Да согласен, дурака учить только портить:look:
     
  12. sema

    sema Активный участник

    19,027
    2,344
    Может всё-таки двухполюсный?
     
  13. andrusha

    andrusha Активный участник

    27,466
    5,233
    @sema, дурака учить только портить
     
    sema likes this.
  14. sema

    sema Активный участник

    19,027
    2,344
    @andrusha,
    Тут уже всё понятно, теоретик в атаке.
    А что двухполюсный при отгорании нуля как-то поможет? Он же не на столбе отгарает.
     
  15. Скаут

    Скаут Активный участник

    1,159
    99
    Сколько диванных спецов... жуть... у одного автомат двух фазный, у другого ток КЗ в частнике больше 4500А, третий систему из TN-C в ТТ предлагает переделать, сделав отдельное заземление... для чего? жуть...
    Действительно, учили бы матчасть...
    По теме:
    автомат однополюcный и не забивайте голову.
     
    sema likes this.
  16. OlegN

    OlegN Активный участник

    6,304
    2,532
    @andrusha, двухполюсный, конечно:-)))) На автомате прочитал и ответил также:-)

    по поводу остального - никому мнение свое не навязываю:-) Просто из практики (судебной! да! когда TN-c криво реализованное - точнее, с тем, что кроме него сделано криво, а tn-c просто как доп фактор идет (и кучи страниц дела и разбирательств, кто пуэ нарушил, а кто правильно сделал:-))) - а было бы TT - даже вопрос бы не возник и ситуации не было бы, даже с кривостью остального, что вкупе с tn-c вылилось в дело ), или обрывы нуля на линии выше ввода, или близость подстанции ) - делайте, как хотите. В общем, это тоже правильно и в 99,9% будет все ок. Но вот по практике разбирать то приходится те самые 0,1%, где зачастую уже уголовка (и интересные вопросы - к кому: исполнителю, владельцу, эксплуатанту, поставщику, монтажнику и тд - вот там самое интересное и, заодно, понимание задним числом, что иногда лучше перебдеть:-) ).
     
    Last edited: Mar 8, 2024
  17. sema

    sema Активный участник

    19,027
    2,344
    По судебной практике так себе электротехнику изучать.Для судьи что 220, что 380 - разницы нет.
     
  18. andrusha

    andrusha Активный участник

    27,466
    5,233
  19. OlegN

    OlegN Активный участник

    6,304
    2,532
    Судебная практика - это следствие кривых решений вкупе с потенциальной возможностью принятых вроде бы правильных решений в чем-то, дать возможность другим кривым решениям привести к печальным последствиям.

    Ну и, конечно, не только на судебной практике мое мнение основано. Просто эта практика - как концентрированная выдержка того, что потенциально возможно, даже если и вы всё правильно вроде бы сделаете, а "накосячит" кто-то другой, (и чего достаточно легко избежать на моменте выбора различных решений вами), напр, внешние линии и состояние трансформаторов - что нормам уже стали соответствовать?? И качество соединений ДО вводного автомата везде нормативное?
     
  20. sema

    sema Активный участник

    19,027
    2,344
    @OlegN, ну это как в морге статистику выздоравливания изучать - положительные случаи туда явно не попадают. Я уже молчу что некоторые мастера любят клиентам свой перфекционизм продавать, избыточность должна быть разумной.
     
  21. OlegN

    OlegN Активный участник

    6,304
    2,532
    @sema, ну так и про ТТ я ж написал - "imho". И про выше 4,5кА - "...наставать не буду, но себе... " Для меня лучше чуть переплатить и забыть вообще о чей-то потенциальной криворукости ВНЕ моей зоны ответственности и не думать об этом (а ряд дел постоянно то тут, то там на виду заставят думать - а как оно в моем конкр.случае - и ведь не узнать до проблемы, поэтому лучше для меня и не иметь повода задаваться такими вопросами - спокойствие и уверенность дороже - imho, опять же)...

    Хотите себе 4,5кА, tn-c, - я ж не возражаю.
     
    Last edited: Mar 8, 2024
  22. andrusha

    andrusha Активный участник

    27,466
    5,233
    я вам объясню почему у меня вызвало гомерический ваше утверждение....я часто встречаю персонажей ну по типу ТС которые нихера в электротехнике не разбираются и одновременно делают такого рода громогласные утверждения и когда у них спрашиваешь а почему автомат 6кА тебя устраивает а 4.5 нет то они начинают плавать и вообще не понимают что означает это значение....и я думаю что не ошибусь в утверждении что в 99.9% аварийных ситуаций разницу в работе что 4.5кА что 6кА никто не заметит
     
    sema likes this.
  23. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10,428
    963
    здравствуй мальчик с собакой.
     
    sema likes this.
  24. norbi

    norbi Активный участник

    5,480
    207
    @andrusha, толко 10ку!!!
    нифига не понятно, тут ктото против того, чтобы тс сделал себе контур заземления ?
     
  25. sema

    sema Активный участник

    19,027
    2,344
    Да никто не против. Пару тонн железа закопать, полосу на сварке по фасаду, по помещениям, все потенциалы выровнять и обязательно на подстанцию хвост вывести, мало ли чего.
     
    Last edited: Mar 8, 2024
  26. hasslich

    hasslich Активный участник

    24,283
    2,231
    Так ставлю себе или не ставлю?

    А зачем вообще это делать?
     
  27. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    894
    24
    Сейчас ПУ в частнике ставят на столбах - После счётчика, ваши проблемы.....
    "0" вообще рваться не должен.
     
    Deceiver likes this.
  28. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6,422
    1,085
    Что там париться. Нужно ставить стандартный набор: вводной двухполюсный, реле напряжения, узо или несколько узей, контур заземления с сетью не соединять.
     
    norbi and OlegN like this.
  29. Скаут

    Скаут Активный участник

    1,159
    99
    Это кем он стандартизирован? пруфы в студию..
     
  30. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6,422
    1,085
    Вот уж не ожидал что именно до этого слова до..утся.