Существует два неких устройства, коммутация между которыми осуществляется по 4-х жильному кабелю. По имеющейся информации, это Ethernet 100 мегабит. По этим же парам передается питающее напряжение 50В. Есть необходимость заменить одно из устройств аналогом, но с внешним питанием. Соответственно, 50В не нужны. Вопрос - как устроена электрическая схема, которая разделяет в PoE данные и питание? Или, может быть, если какое-то другое решение. Питание в принципе не нужно, нужно его заглушить и принять Tx и Rx на Ethernet порт.
Есть предположение, что это не ПоЕ в чистом виде, это использование похожей технологии. Соответственно, не сожжем ли принимающее устройство этими 50В? какие 1236 -? У меня кабель их 4-х жил, скрученных в четверку: ABCD
Да я понимаю что другое. Но, как мне кажется, сам принцип разделения должен быть схожий. Могу и ошибаться. PoE - в заголовке темы, это просто отсыл к понятному термину. Вроде то, что у меня выглядит похоже на выделенный вариант: Задача на стороне приемника выделить только Data, а DC заглушить
@valmikh, там вообще может быт не Ethernet ))) Может там RS-485 по двум проводам, а по двум питание. ТЗ очень размыто.
Есть еще вот такая схема распайки устройства, которое и нужно заменить Тут явно видны Tx и Rx и по каким проводам подается питание. И еще из описания: Я конечно, не исключаю, что там тупо PoE, но сомневаюсь. Изделие было выпущено в продажу в 2005, а разработка шла несколько лет до этого. А стандарты PoE вроде как появились в 2003. Скорее всего, принцип схож, а реализация другая.
@Владимир, с какими номиналами?! определитесь, что там за интерфейс у Вас используется в устройствах для связи между собой...на коннекторе 8P8C (в народе, который называют RJ-45) может быть всё, что угодно - Ethernet, RS-232, RS-485... и там прием-передача на контактах одинаковы только по функциональному названию, а реализованы по разному. Постановка задачи какая-то мутная, Вы что-то там собираетесь менять на аналог, а об устройстве строите предположения как я понимаю на основе кабеля соединения...
Попробую расшифровать. Там нет никакого 8P8C в помине. Есть специализированный промышленный разъем (называется FM4 если интересно). Вот как он выглядит. Спецификации протокола нет. Есть очень краткое описание, что идет по кабелю передаются данные TCP/IP по протоколу Ethernet и линейное напряжение 50В Это я все писал выше. Не написал одну деталь - разъем перевертыш. Его можно включить в двух положениях. По схеме распайки папы Rx, мамы Tx. Ключа нет (по документации, то есть переворот предусмотрен конструкцией). Также на папах + на мамах - (или наоборот, не помню по памяти). Могу рассказать и про задачу в целом. Существует кабель (схема выше) с двумя разъемами длиной 125м. он используется для соединения в поле специализированного оборудования. Длина - существенное ограничение, иногда нужно соединить на километр и более. Существует и другое решение - оптика. В этом случае остается кусок кабеля, длиной полметра, дальше оптический медиаконвертер, потом одномодовое волокно и на втором конце опять конвертер и разъем. Это решение а)стоит дурных денег у производителя и б)не поставляется в Россию из-за санкций. Внутри конвертера плата: Задача - вместо этой непонятной платы поставить какой-нибудь доступный медиаконвертер с внешним питанием. Питание в линии для простоты заглушить. Наверное, можно и не глушить, но не сгорит ли конвертер?
428xl это не протокол, это код всей системы в целом. У нас документация на нее, описания протокола там не
@Владимир, наверное, Modbus поверх TCP/IP используется, это стандартный протокол, или что-то свое делали...
Не заглушите. Оно к линиям данных замешивается. В теории, совместимому оборудованию должно быть наплевать на PoE в линии. Разумеется, это же дифпары.
@Владимир, а инженеров тебе там не завезли? мы что тут реверс инжинеринг закрытых протоколов будем делать? Один xер надо осцилом тыкать и тестить. Ну и колхоз в полевом оборудовании такое себе.
Из-за непонимания интерфейса. Распиновку и описание я нагуглить не смог. Обратная сторона платы помогла бы хоть понять примерно что там. Либо пара данные и пара питания, толи 2 пары данных с пое, толи еще что.
Электронщиков нету, а зачем? Там задача то не сложная, для тех, кто разбирается. Ну как мне кажется. Это ж не от хорошей жизни, Серсель свалил. Медный трансверс мы сделали, отлично работает, но вот TREP-428 в дефиците даже у китайцев. Протяженную линию не построишь. Да и дорого и не удобно. Оптический трансверс китайцы предлагают по 250 тыс за шт, что как бы до хера. Запрос на колхоз есть, наше дело попробовать и предложить. Именно так и хотим. Там две пары типа "данные с пое" но не факт что прям именно с пое.
Нет желания помочь? Если по профилю. Вопрос-то, в целом, можно и монетизировать. Ну это так, между делом. В целом по серселю есть еще 2-3 идеи, но специалистов нет.
По пое, четыре провода, значит две дифпары, значит используется пое по одному из протоколов детекции, опознования и подключения либо стандартный либо вообще фирменный какой, заменив на местное питание можно получить ситуацию: контроллер увидев питание но не увидев протокол подключения просто ничего делать не будет. А так то спецов нет, есть только по сименсам.
Сегодня разобрали, тут новая версия конвертера. Я чуть позже сформулирую, что именно хотим реализовать, в личку напишу. PoE - это все же больше ситуативная задача, так или иначе, расковыряем. А вот если возьмемся за один проект, то можно в долгосроке поработать. там все по теме сейсмы, поэтому профильный опыт может быть очень полезен. На следующей неделе только, на Газовый форум слетаю, как раз встреча по этой теме.
эх. у нас 8ми слойную плату по слоям шлифовали и перерисовать пытались. тоже серсель, но не помню какая серия.