Сплит-система: подключение, старая алюминиевая корявая проводка

Тема в разделе "Технический", создана пользователем TaKoS, 23.07.21.

  1. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.012
    7.092
    если у чела всё уже в стене и переделывать у него нет желания, то думаю нет у него там линии отдельно на розетки, отдельно на свет. В старых домах всегда было 2 пробки, фаза и ноль, так что в распредкоробке всё это было в одной линии. Нахрена сейчас ему эти советы ?
    Сейчас ТС надо от щитка пробросить до квартиры нормальный кабель и в квартире уже поставить небольшой щиток только для автоматов. Один на фазу старую и один на сплит, от которого и поведёт провод к оному ...

    в чём смысл теста ? Выбьет или нет ? Или где перегорит быстрее, в какой распредкоробке ? Так можно не тестить, сразу сплит врубить и смотреть, если выбьет, один чёрт времянку бросать. Так что её всё одно бросать
     
  2. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.079
    4.769
    :d:d:d а можно поподробнее:facepalm:, всю жизнь думал что семерка это 7000BTU а девятка это 9000BTU:facepalm:

    То есть британских тепловых юнитов:d
     
    027 нравится это.
  3. modcomp

    modcomp Активный участник

    13.343
    2.142
    согласен, но очень близко коррелирует с мощностью, поэтому для простоты определения потребляемой мощности я людям называю такие цифры...
     
    Dozer нравится это.
  4. OlegN

    OlegN Активный участник

    5.398
    2.075
    В доме с алюминевой проводкой??? Откуда там "заземление"??? А колхозит - прямой путь в один прекрасный момент либо спалить все, либо (более вероятно), получить смертельный удар током.

    В таких случаях ставят узо (правильное), и не занимаются ерундой.

    Просто здорово... А при обрыве/отгорании в доме (до места впшего колхозного разделения, которое прямо запрещено) нуля (а в старом доме со старой проводкой это сплошь и рядом) - ваши клиенты БЛАГОДАРЯ вашему колхозу получат фазу НА КОРПУСАХ ВСЕХ "заземленных" приборов. И узо БЛАГОДАРЯ вашему же колхозу уже не поможет даже при прикосновонении к корпусу и получении поражения током (вполне вероятно, смертельному).

    И вас не смущают уголовные дела и реальные сроки таким вот горе-электрикам? Конечно, в тех случаях, когда их удается установить/найти?
     
  5. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.012
    7.092
    а где у меня в тексте по "заземление", у меня написано защитное зануление
     
    027 нравится это.
  6. modcomp

    modcomp Активный участник

    13.343
    2.142
    Ну ка расскажи про "правильное" УЗО...
    Насчёт разделения PEN на РЕ и N...
    15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
    Почитай что такое глухозаземленная нейтраль и как организуют заземление, зануление...
    Вот кто колхозит свое заземление, то тогда да при обрыве нуля весь дом может запитаться через твой колхоз и тогда при несоответствии сечения может быть пожар...
    И установка реле напряжения спасает от возможного обрыва нуля...
    А вот отсутствие такого разделения как раз чревато тем, что например в посудомойке или стиралка пробивает фаза (тэн) на корпус и во влажной среде велика вероятность поражения электрическим током, так как нет защитного заземления...но не горе электрик скажет я тут не причем, я не виноват, что в доме нет заземления и уравнивания потенциалов ...
     
    Последнее редактирование: 24.07.21
    Deceiver нравится это.
  7. Satanas

    Satanas Активный участник

    22.017
    3.076
    Никто не измеряет их мощностью.
    Условно для простоты , 5, 7 или 9, 12 умножаем на 3 и получаем результат, какой сплит нужен на вашу площадь. А что такое 5, 7,9, 12 - Андрюха выше обозначил.
     
  8. z52

    z52 Активный участник

    2.349
    669
    Для TaKoS достаточно информации - рабочий ток 3-4 ампер мощность 4*220 = 880 ВА максимально при пуске 10*220= 2,2 кВт Пробует включать -пишет сюда
     
  9. Everwesss

    Everwesss Активный участник

    7.833
    196
    ЯП сделал, как ТС и задумывал - взять ПВС 2по2,5 (гусары, конечно, скажут, что полторашки за глаза, но учитываем, что в провода сейчас не докладывают мяса..то есть меди), завести в щиток (прям в клеммник), засверлить дверной проём и ах_ятненько провести под потолком, аккуратно выполнив розетку наружного монтажа под сплит.
    потом надумает сделать на по нормальному - будет хороший, годный провод под переноску/удлиннитель, можно и импульсник сварочник запитывать не опасаясь.

    но ради кошки.. :facepalm:
    одно дело, когда я на той неделе, в полпервого ночи обливаясь п0том при температуре в доме (дом стоит на земле) 29 градусов, подумав, ну его нах, принял волевое решение и на сл.день отдал 5500 (монтаж, мойка блоков и заправка) за повесить сплит 2006 года, который у Санька тут на форуме купил в 19м за 5000 , а другое - кошка.
    у меня вон на крыльцо кот ничейный приходит подхарчиться - так я его в самую жару водой из скважины освежаю, он, конечно, не доволен, ну хоть не перегрелсо.
     
    sema и Зуб нравится это.
  10. olegun

    olegun Активный участник

    11.378
    956
    на подъездном щитке скорее всего
     
  11. TaKoS

    TaKoS Активный участник

    571
    78
    Нашёл электрика, в понедельник приедет смотреть, что можно сделать. Если скажет, что можно, буду тянуть. Если нет, то хотя бы мобильный куплю.
    Кошка такой же член семьи. Если ей плохо, нужно помочь.
     
  12. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.012
    7.092
    уверен что там ноль от электрощита и идёт
     
  13. TaKoS

    TaKoS Активный участник

    571
    78
    Уверен, что нет заземления. В щитке такой ад, что смотреть страшно. Несколько лет назад, когда там запахло паленым, приезжала аварийка. Когда открыли, были в ах.... Сказали, как там вообще что-то работает? Висел какой-то оголенный огрызок и плавилась изоляция потихоньку. Боюсь сторонний электрик не возьмется что-то там ставить. А к местному нет доверия - был печальный опыт у соседей.
     

    Вложения:

  14. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.079
    4.769
    Гусары скажут что ПВС нельзя использовать для стационарной проводки:shuffle:
     
  15. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.012
    7.092
    заземления там и не будет, там зануление есть, на щите 0 от главного щита.
    И не так уж страшен ваш щит. Вон, на новые автоматы кто-то 2 провода засадил, из-за разных диаметров, один не прижат оказался, изоляция горит на нём
     
    modcomp нравится это.
  16. modcomp

    modcomp Активный участник

    13.343
    2.142
    Да вполне нормальный щит, попадались намного страшнее...хуже когда вообще этажного щитка нет, а просто в небольшой нише проходят 4 алюминиевых провода которые от старости уже крошаться...

    Помимо плохого контакта, там ещё стоит автомат на 40 А, который гарантированно отключается при 56А, а провод алюминий 2.5мм2, который рассчитан на 20А...
    Да же если и 4мм2, то рассчитан только на 28 А...
     
    Последнее редактирование: 24.07.21
  17. TaKoS

    TaKoS Активный участник

    571
    78
    Выбираю сплит. Пишут, что инверторные чувствительны к питанию. У меня системник подключён через стабилизатор арс line-r 1200. Днем постоянно щёлкает и показывает падение напряжение (значение не известно). Сплит нужно будет включать несколько раз в году при температуре выше 32 и только днем. Утром, вечером в квартире прохладно. Ночью, даже когда днём было 39, с открытыми окнами комфортно (трёшка - одна комната на юг, две и кухня - на север). Плюс бриз с Волги и Затона, под окнами в 30 метрах начинается лес (тоже, видимо, прохладу даёт). Цена сплита значения не имеет, главное чтобы холодил хорошо и был надёжен как танк. Если можно дайте, пожалуйста, ссылки на такие модели (40-45 квадратов). С хорошими отзывами я нашёл несколько моделей мацубиши и панасоник, но они все инверторные.
     
    Последнее редактирование: 25.07.21
  18. z52

    z52 Активный участник

    2.349
    669
    @TaKoS, Почитай отзывы -даже среди хороших и надежных кондиционеров встречаются плохие отзывы Это из за установщиков которые очень торопятся Медные трубки не входят в комплект - это ты наверное знаешь, а они бывают разного качества И кронштейны тоже не входят в комплект, но они не влияют на охлаждение Выбирай хороших установщиков
     
  19. TaKoS

    TaKoS Активный участник

    571
    78
    Где же сейчас найти хороших установщиков? Да ещё в Красноармейском и срочно? Мне несколько лет назад на другой квартире ставили якобы хорошие установщики по отзывам от знакомых. Причём я у них же покупал не самый дешёвый мацубиши электрик. И при этом мне утеплитель только в нескольких местах прихватили изолентой. А надо было все заматывать (это я уже потом выяснил). Пришлось на 8 этаже выставлять стекло панорамного остекления, привязываться к батарее и самому корячиться. Так как через год то ли истрепалось от солнца и воды, то ли птицы поклевали, трубки оголились в нескольких местах.
     
  20. z52

    z52 Активный участник

    2.349
    669
    Средний класс со своими заводами. Данные производители имеют собственные заводы Hisense, Haier, Gree, Hitachi с гарантией от 3 лет и выше
     
  21. YukIv

    YukIv Участник

    301
    170
    При таких вводных вам однозначно Дайкин. И именно инверторный. Ничего с ним не случится (вы про напряжение пишите) - там защиты на все случаи; а инверторный и именно Дайкин - это не сравнится ни с чем. Тишина, надежность и практичность. Берите самый простой (хотя он наголову будет выше всех конкурентов, но без всяких imho не очень нужных фишек; зато то, что нужно - в идеале: тишина и точность поддержания температуры и НИКАКИХ холодных потоков как в случае с неинвертором или дешевым инвертором типа Балу): Daikin ATXC20B/ARXC20B ATXC25B/ARXC25B ATXC35B/ARXC35B ATXC50B/ARXC50B ATXC60B/ARXC60B inverter купить Волгоград, Волжский
    если уж вот это
    - точно так, то БЕЗ ВАРИАНТОВ ururu sarara - Ваш выбор: Daikin Ururu Sarara FTXZ35N/RXZ35N inverter, кондиционеры, сплит системы, Волгоград - Гарант Климат - это сказка...

    Установку можно у них же (гарант климат) - на форуме, похоже, только отличные отзывы.
     
    stress и sema нравится это.
  22. Зуб

    Зуб Участник

    15.568
    1.724
    Это на одну комнату? Или есть желание всю квартиру охлаждать?
     
  23. TaKoS

    TaKoS Активный участник

    571
    78
    Первый вариант под заказ, второй - ну не настолько же!? :)

    Две комнаты и коридор. Другие две комнаты буду закрывать.
     
  24. AlexeyNik

    AlexeyNik Активный участник

    9.149
    3.948
    Ради кошки любимой не пожалейте денег
     
    027 нравится это.
  25. Зуб

    Зуб Участник

    15.568
    1.724
    Тогда зачем модель на 45-50 квадрат? Она существующую проводку выжгет, а если нет, то устроит в комнате Антарктиду.
     
  26. TaKoS

    TaKoS Активный участник

    571
    78
    Комнаты: 13 (сплит), 10, 6(коридор). Итого почти 30 метров. Выбрал с запасом 35 квадратов эту:
    Сплит система Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S inverter купить Волгоград, Волжский с доставкой по России
    Потребляемая мощность при охлаждении 1 кВт. Это же совсем ничего. У меня на этой розетке подключался системник 0,8 кВт + монтитор. Разве 1 кВт выжгет проводку?
     
  27. Dozer

    Dozer Активный участник

    13.752
    2.684
    Это не системник, это уже ферма какая-то прям!
     
    027 нравится это.
  28. TaKoS

    TaKoS Активный участник

    571
    78
    Соврал, блок питания 700W. Ну почти. Разве это ферма? Или я понятия путаю? :)
     
  29. vnv104

    vnv104 Активный участник

    6.193
    1.352
    Да тянут сплит старые провода, в розетку втыкаю. НО есть нюанс. Сплит не может работать вместе с чайником или микроволновой печью. Надо выключать иначе вышибает пробки. Новая стиралка А+ нормально со сплитом, ну и холодильник тоже. На счетчике одна пробка мощная, а вторая обычная.
     
    TaKoS нравится это.
  30. Dozer

    Dozer Активный участник

    13.752
    2.684
    ну это не значит что системник столько потребляет)) Это кол-во ватт которое он ТЕОРЕТИЧЕСКИ может потреблять/выдавать. А так требуха стандартного компа жрёт на пИке нууу ватт 100-130.

    Да, вполне. 9ка жрёт около 1кВт. Чайник для сравнения 2,4 кВт.