Падение напряжения при включении нагрузки

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем SeiOl, 02.07.22.

  1. SeiOl

    SeiOl Участник

    378
    218
    Дано: частный дом, счетчик на столбе. 3 фазы. От него СИП (если не ошибаюсь, 4x16)

    Напряжение по фазам более-менее равномерное. Обычно в пределах 230-240В (независимо ни от дня недели, ни от времени, т.е. в этом диапазоне ВСЕГДА (и днем, и ночью, и в выходные, и в будни, и зимой, и летом, т.е. от внешних условий практически не зависит) - если в доме ничего не подключено).

    Конкретно сейчас: L1 - 240 В, L2 - 235 В, L3 - 240 В.

    Но стоит подключить относительно приличную нагрузку, напр., обогреватель 2.3кВт, то на соотв. фазе напряжение падает на ~4В (при номинальных (на 230В) 2.3кВт, фактически 2.4 кВт, т.к. напряжение 240В), а на соседней поднимается на ~3В (на одной из фаз при этом не меняется).

    Напр., прямо сейчас если подключить обогреватель 2.3кВт (т.е. около 10А) на L3, то на L1 остается 240В (как и было), на L2 поднимается до 238В, на L3 падает до 236В.

    Причем эти значения остаются ровно такими же независимо от места измерения (т.е. это не вопрос плохого контакта где-то внутри дома), в т.ч. ситуация РОВНО такая же (вольт-в-вольт), если измерить непосредственно с СИП, который идет от счетчика на столбе. Возможности измерить на столбе до счетчике нет (не лезть же на столб).

    Вопрос: это нормально (т.е. на каждые подключаемые ~600Вт нагрузки идет падение напряжения на 1В на соотв. фазе при почти таком же повышении на соседней фазе)? И с чем это связано?
     
  2. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.011
    7.092
    думаю плохое соединение на нуле.

    это очень слабая нагрузка на самом деле. Прилично это от 7 кВт
     
    olegun нравится это.
  3. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Да, надо смотреть соединение с нулем, начиная от соединения с фидером на столбе и до щитка в доме, где стоит общая шина.

    А вообще, налицо перекос фаз. Старайтесь не нагружать L2.
     
  4. SeiOl

    SeiOl Участник

    378
    218
    но если мерить прямо на сипе, что идет со столба (т.е. еще до всех щитков), - то там ровно всё также. Т.е. щитки внутри дома не причем.

    а какая разница? На L1 - тоже самое. 2.3кВт подключить - минус 4В.

    ...так я же написал, ключевое - "ОТНОСИТЕЛЬНО приличную". На 7кВт (если на 1 фазу) - где-то минус 10В будет (т.е. вместо 240 станет 230).
     
  5. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.079
    4.769
    я зимой когда включаю 5 кВт ТЭН то напруга с 220 до 150 проваливается
     
    Grinya нравится это.
  6. OlegN

    OlegN Активный участник

    5.398
    2.075
    ...сколько ради интереса в квартирах не мерял, при включении утюга (те же ~2-2,5квт) просадка почти всегда была минимум 3В, обычно больше.

    У кого-то меньше есть? Правда интересно.

    Так что, исходя из статистики, - норма.
     
  7. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Отсюда вывод - если проблема с нулем есть, то она ближе к трансформатору

    Ну все правильно, а на L2 напряжение снова подрастет.
    Screenshot_2022-07-02-19-45-59-64_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg

    Прям интересно стало, погуглил:
    • При стандартной работе оборудования предельный показатель асимметрии распределения нагрузок не может превышать 15%. То есть, каждое значение модуля напряжения AN, BN или CN находится в пределах от 187В до 253В.
    • При монтаже электрической схемы с использованием распределительного щита, включающим несколько контуров, показатели перекоса фаз могут быть увеличены в 2 раза – до 30%.

    допустимые значения коэффициентов несимметричности напряжений:
    • по обратной последовательности — 2 %,
    • по нулевой последовательности — 4 %.
     
  8. OlegN

    OlegN Активный участник

    5.398
    2.075
    И? В плане практического следствия?
     
    PDV нравится это.
  9. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    В плане практического действия - не стоит беспокоиться...
     
  10. z52

    z52 Активный участник

    2.349
    669
    В плане практического действия - никто не упомянул мощность источника( трансформатора) Если нет запаса по мощности то на соотв. фазе напряжение падает на ~4В обеспечено