Теорет. и практ. последствия "отгорания нуля" в эл. сетях многокварт. домов

Тема в разделе "Управдом", создана пользователем Колючий, 22.07.09.

  1. Гость форума

    Гость форума Активный участник

    6.663
    29
    ну вот, накинулись на меня. чуть глаза не выцарапали :d
    а вообще так не често, взяли о победили меня, но вот про общий ноль равный суммарному сечению всех фаз я точно не прав был? при условии не равномерной нагрузки на каждую фазу (хочется же хоть в чем то быть правым :shuffle: )
     
  2. GGora

    GGora Активный участник

    910
    0
    "ПУЭ, 7.1.45.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.

    Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.

    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии"

    К появлению тока в нейтрали приводит перекос фаз (чем больше перекос, тем больше ток) и если хреновые контакты (чаще всего) или малое сечение, то пошел нагрев и...
     
  3. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Читатель

    20.795
    584
    ПУЭ не предусматривает ситуации когда ток в нейтрали больше чем в фазах.

    Что бы понять как такое случается, надо курить очень жостко.

    Но так бывает, могу поклястся. Причем довольно часто.
     
  4. GGora

    GGora Активный участник

    910
    0
    Понятное дело, что сечение чем бо, тем лу

    добавлено через 28 минут
    PE
    Точно не помню, но вроде, фишка в том, что появляются гармоники тока, вектор вращения тока в которых направлен в ту же сторону, что и основная гармоника (прямая последовательность) и гармоники, которые вращаются в обратном направлении (обратная последовательность).
    короче, это не гармоники, кратные 3. В трехфазнике они получаются сдвинуты на 360 градусов друг к другу, совпадают по фазе (нулевая последовательность). Нечетные гармоники, которые кратны 3-й, суммируются на проводнике нейтрали. Как результат, если принимать, что они являют большую долю в действующем значении фазных токов, общий ток в нейтрали может превышать фазные токи.
     
  5. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Читатель

    20.795
    584
    ЗАЧ0Т:)
     
  6. samvg

    samvg Активный участник

    5.206
    45
    Пока не доехал до Вершинина, читал Инет.
    Нашел конкурентов наверное :
    1) http://www.meandr.ru/texts/text4.html
    Цена УЗМ-30 600р, УЗМ-40 750р, УЗМ-31 620р, УЗМ-41 780р с НДС
    2) http://www.tess21.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=13
    ВКЗ-22 от 500 руб.
    Внешне по проще и подешевле (светодиод зеленый красный) у АСП индикатор замерянного напряжения покруче конечно, но и дороже + контактор отдельно да и для любителей лазить по щиткам АСП привлечет внимание. В Волгограде альтернатива АСП есть?
     
  7. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.487
    1.106
    Можно грубо считать что при 3-х фазах напряжение на них появляется поочередно. То есть ток течет с первой фазы на ноль через нагрузку(со второй и третьей - нет), потом со второй (первая и третья "отдыхают"), потом с третьей ("сачкуют" первая и вторая). Потому одинакового сечения нуля вполне хватает на все три фазы. ;)
     
  8. hasslich

    hasslich Активный участник

    23.835
    2.135
    смотрите какая предвзятость!
     
  9. Filler

    Filler Активный участник

    5.681
    73
    Прочитал, как только у вас хватает терпения объяснять людям, которые не то что не понимают, а даже понять не хотят!
    Гость форума молодца! понял и признал в чем не прав в отличие.

    PenisEnlarger, Фаза, Gin Bravo, RedCat,Serg21220 респет и уважуха !!! :)
    Благодаря таким людям и сокращается неграмотность!

    ЗЫ: проводку с алюм заменил на медь, L,N,PEN. На вводе ASPAuto1V + российский контактор 4С на кажись 42А за 400р. Дальше автоматы на разводку. На УЗО денег жалко :shuffle:
    [​IMG][​IMG]
     
  10. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Filler,
    А Вы могли бы уточнить какой постройки у Вас дом?
    ;) Я сейчас лечить про то что АСП это не агрегат, не буду, но я одного понять немогу, ЗАЧЕМ контактор на 4Р??????????
    Усиления токовой нагрузки тут не произойдет, даже наоборот уменьшиться!!! Если рассматривать ту схему которую привели:) , а именно в точке соединения (шлейфа).
    Нагрузка ограничевается наминалом данного девайса!!! И Вы хоть обмотайте этот контактор пучком проводов, эффект "0"
     
    Последнее редактирование модератором: 03.02.10
  11. Filler

    Filler Активный участник

    5.681
    73
    Просто на 2Р в наличии не было :) У меня два контакта в воздухе висят.

    добавлено через 2 минуты
    или не висят... уже не помню. Наверное всёже как по схеме.
     
  12. academic

    academic Активный участник

    11.989
    534
    Хотелось бы услышать мнения.
    Есть желание перенести автоматы в квартирный РЩ. Из подъездного. Есть желание сделать это дёшево, но для дальнейшего БЕЗОПАСНОГО пользования. Дом 68 года постройки. 9ти этажки на Невской.
    Видится схема включения такая: вводной автомат -> счётчик -> ASP-1V+контактор -> автоматы.
    Есть ли возможность объединить, а ещё лучше запараллелить вводной с ASP? ну например для того, чтоб когда напряжение меньше нормы не перепрограммировать ASP, а пустить вокруг него, предварительно выключив оборудование в квартире. Расстояние между счётчиком и РЩ значительно. метров 15 пока. может когда нибудь и счётчик заведу в квартиру...
    п.с. нашёл как заменитель ASP - ASV-AV2. вроде дешевле, удобнее программирование. ЧТО лучше?
     
  13. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.625
    5.333
    Вчера был в Суровикино. Устанавливал оборудование в Евросети, которая в каком-то старом доме. Так там вообще чудеса. Лампочки в основном энергосберегайки, но горят тускловато. А гологенки вообще едва едва нить разогревают. Но когда включается мощный потребитель (кондиционер или перфоратор) - напряжение резко прыгает вверх и все лампочки светят нормально. Когда потребитель отключается, то напруга снова падает. Да же когда включается лазерный принтер.
    Просто интересно - с чем это может быть связано....
     
  14. GGora

    GGora Активный участник

    910
    0
    Перекос фаз. При понижении сопротивления в цепи фазовый провод - нулевой провод (включен мощный потребитель), напруга между оставшимися фазами и нулевым проводом увеличится. (При соединении обмоток звездой питании 3 + нулевой провод)
     
  15. telemaster

    telemaster Активный участник

    1.853
    10
    ой беда случилась недавно на одном из прокатов. приехал дядька на дизельном генераторе, дал три фазы на площадку. ну как это водится не правильно расчитали распределение нагрузки при подключении подтребителей. дядька долбо#б слабо закрутил ноль, который через полчаса почему-то отвалился. в итоге одна из фаз получила напругу в 300 вольт. от нее питались световые приборы с газоразрядными лампами, в во всех приборах сразу же горят баласты, напруга падает, новые перекосы, начинает срать аппарат играющий музыку.
    итог: дядьку наказали рублем :frustrate:frustrate:frustrate:frustrate:frustrate
     
  16. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.222
    902
    Интересно, дядька аппарат заземлял?
     
  17. telemaster

    telemaster Активный участник

    1.853
    10
    аппарат - нет. некуда было. не бурить же в только что заасфальтированной парковке яму.
     
  18. Filler

    Filler Активный участник

    5.681
    73
    Немного непонятно что вы хотите.
    Может поставить к примеру контактор, который будет при понижении напруги получать команду от ASP/ASV, выключать потребителей и включать "резервную ветку/розетку".
     
  19. БульЁн

    БульЁн Активный участник

    1.605
    79
    У меня в прошлом году было, зимой.

    в квартиру две проводки заведено, на одной сгорел 0.
    В итоге одна проводка осталась без электричества, вторая с электричеством.
     
  20. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Установил ASV-3M. (Защита от повышенного напряжения). После замены вводного кабеля (отключился от отгорающего ввода, сделал новый), примерно в одно и тоже время (5-7 часов утра), устройство стало срабатывать, а сегодня, и в 2 часа ночи.
    Днём, вечером и ночью работает - а ранним утром срабатывает. Возможно, что с одного с нашим домом трансформатора запитан рынок и одновременное включение там большой нагрузки (кондиционеры, холодильники) вызывает бросок напряжения. В квартире и домах в это время нагрузка в это время - минимальна. А может, где-то "0" потихоньку отваливается?
    В принципе, более дорогую защиту,Защита от перенапряжения ASV. Назначение устройств ASV. можно было бы поставить, но я считаю, что повышение опаснее "просадки"... Да и контактор - не самое дешёвое удовольствие(
     
  21. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.361
    2
    Неуже ли же дороже техники, что стоит дома? ~3т.р. хороший контактор (Legrand) + 2т.р. ASP-1V - неужели же это слишком дорого с учетом ваших проблем?

    P.S. А холодильник вы тоже каждый раз вручную включаете теперь? А в отпуске/на выходных как? Так ли уж нужна такая экономия "на спичках"?

    P.P.S. Низкое напряжение - менее опасно??? Ну попробуйте современный холодильник запитать на 110Вольт - сколько секунд он проживет, пытаясь запустить компрессор?
     
  22. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Пока придётся, попользоваться этим, а как только будет возможность, поставлю серьёзную автоматику! Холодильник включаю со всей квартирой "руками".
    Напряжение в квартире колеблется 232-239 вольт в обычное время, доходит до 245 после падения нагрузки. Но, тьфу-тьфу, пока ничего не сгорело!:) Буду думать!
     
  23. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.456
    203
    для асинхронного двигателя ровно наоборот
     
  24. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Двигателя компрессора? Тогда буду рыть в этом направлении!
     
  25. academic

    academic Активный участник

    11.989
    534
    ну это просто были измышления.

    узм-51м всё это заменяя стоит меньше 2тыр.
     
  26. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Аcademic, поясните пожалуйста, узм-51м после срабатывания включается автоматически или "руками"? Смысл ведь в последующем автоматическом включении! Иначе, в отсутствии хозяев и холодильник растает!
    Самое непонятное, после нескольких дней частых срабатываний успокоилось! В данный момент - 229 вольт)
     
  27. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.361
    2
    это выдержка с вашего сайта:

    IMHO минимум половина комн. аппаратуры сгорит при задержке в 10 секунд!
     
  28. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.487
    1.106
    Судя по диаграмме работы - включается автоматически через 6 минут нормального напряжения. У меня несколько лет стоит АSP-3H от превышения напряжения, которое надо ручками взводить. Года за три сработало только 1 раз. ;)
     
  29. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Ну, а у меня ситуация стабилизировалась) За неделю - ни одного срабатывания! Подозреваю, что виной всему рынок, который висит на нашем трансформаторе! Скорее всего, они что-то варили...
     
  30. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Предыдущую неделю срабатывала каждую ночь по нескольку раз... В этот момент мерял, было за 250 вольт.
     