Собсно, сабж? Стал слишком быстро убивать новые аккумуляторы, примерно за год. А когда убъёт - делает что-то противоестественное с выходом, от чего HP Microserver перезагружается и зависает на POST.
И всё? На Кирсановской вроде ещё какой-то СЦ был... А отзывы кто-нибудь имеет? Можно в личку, если администрация не одобряет.
Filler, калибровка особо ни на что не влияет. Разве что ИБП на веб морде будет писать реальное время работы, при пропадании питания, на текущих аккумах, а не запомненное время работы от старых.
Filler, не, эта скотина их банально перезаряжает. В итоге сдыхает сначала один аккум, и очень вскоре забирает за собой и второй, ибо они там последовательно.
Ну не знаю. У меня в голове отложилось, что именно Smart 700 положено делать калибровку при новых аккумах, чтобы он напругу выставлял правильную и аккумуляторы жили долго. Но я ни разу не заморачивался)))
Filler, калибровка меняет значение одного регистра - отображение времени автономной работы, но по факту ИБП будет работать автономно ровно столько сколько будут держать текущие аккумуляторы, не обращая внимания на значение этого регистра. Вот здесь подробнее про это написано.
Подскажите какое напряжение должно быть на аккумуляторах от APC? Стоят два последовательно CSB GP 1272F2 (12V 28W). Не вздутые, проработали года 4 или больше, выдают 25,9V, но ups пищит и отказывается работать.
В утиль, не в утиль - это другой вопрос. Сколько должно быть? Перефразирую- хочу зарядить их отдельно и поставить обратно. До какого напряжения заряжать?
Обычно на самих аккумах написано. 25.9 нормально для рабочего режима, но если нагрузку не держат, то хоть обзаряжайся.