Приветствую технарей! Может кто поделится опытом. Есть камера, стоит в поле на столбе, от регистратора по столбам с 50м пролетами до камеры 500 метров. Камера питается от 200 со столба, по витухе на тросе идет управление 485 и видео через активный модулятор. В настоящий момент качество картинки не нравится, много шума, из-за длинных пролетов рвется линия. Чем можно заменить такую среду передачи? Переход на другую камеру не подходит, поэтому источник только аналоговый.
Поточнее уточните что за устройство. Думаю проблема в нем. При использовании специальных активных приемо-передатчиков видеосигнала, до 1500 метров отлично передается цветной сигнал. Делали много раз. Технология "лохматая" и откатанная.
Grommy, трос заземлен за счет крепления на каждом столбе. оплетка кабеля со стороны камеры, со стороны регистратора изолированна. muhon, линия рвется физически. Из-за длинного пролета и некоторой парусности кабеля рвется сталька возле креплений на столбах. Модуляторы PV-Link. Кабель FTP 5е с несущей сталькой.
трос нормальный натяните и забудьте про обрывы. ну и витую желательно, если уже было много обрывов и она вся на скрутках.
Закопайте кабель в паяной пвх трубе на 40 см глубины, с вентиляционным отводом в помещении и на столбе. И забудете про проблемы. Прокиньте 2 кабеля в ней, для резерва.
В тумане на 500 метров будете иметь проблемы. Не то чтобы гарантировано.... скорее от типа оборудования зависит. А тема с проводом в ПВХ - железобетонная. Если сделать один раз качественно, и чтобы вода не попадала, то забудете о проблемах. Труба всяко дешевле стоит. ---------- Сообщение добавлено 16.12.2015 16:52 ---------- Труба pn10 стоит рублей от 10 если оптом брать. Вот к примеру http://www.трубапласт.рф/goods/10778939-truba_polipropilen_belaya по вашему выходит это 5000 рублей.
Километр делали. Помех в туман нет. Во время грозы бывают кратковременно. Насколько помню нужно использовать UTP. (Пишу с планшета. Нет возможности покопатся более детально. Позже отпишусь.)
максимальный линк на вайфае - около 80 километров. Но это все равно хуже хорошо защищенного провода. FTP от UTP отличается фторопластовой изоляцией, более прочной, и возможным наличием троса, в остальном они идентичны в плане применения.
norbi, в любом случае - это не тот вопрос когда можно ставить выбор "или или" тем более на длинном сегменте, между этими 2мя кабелями. Скорее можно говорить о том какой будет лучше, очевидно экранированный.
хм.... ну тогда вообще не переставляю что может быть решением. Вы же с тем что есть тоже не добьетесь принципиального результата. Разве что вместо рвущихся скоб использовать кабельные подвесы с коромыслом.
Не знаю, как цитировать, пишу с утюга. Нормальное аналоговое решение - крамеровский приёмник-передатчик по витой паре, будет стоить ок. $400. Пассивные переходники на витую пару без питания - фигня полная. Витуху надо уличную, со встроенным тросиком. Землить - в районе приёмника. Ещё лучше приёмник и передатчик с переносом спектра. А ещё лучше цифру через мост VDSL гнать.
много написали. а по сути нифига :-( rubin08, нормальный трос и нормальный кабель это что по вашему? Магадан, при общей длине трасс на данном объекте в 1400м нифига не бюджетно. rubin08, IP да еще и с WIFI нифига не вариант, камеры PTZ трансфакаторный купол в уличном кожухе. Если только приблуду какую к ней прицепить, чтоб завернуть в IP среду передачи... Сдается мне что кроме проводов нифига и нет вариантов... Жаль, а так хотелось верить что придумали уже что-то новое...
Делать нормально из нового кабеля и все будет работать. 50 метров вообще не длинна. Трос на талрепах, к нему витуха внешняя. Крепить можно кабельными стяжками(уличными!).
maxxximus, не, ну нормально - ничё ему не написали. Стальку, поди, из гофры вытащили и хотите, чтоб не рвалось, а витуху взяли алюминиевую. Кстати говоря, по wifi rs485 передать несложно, у какой-нить мохи есть приёмники-передатчики последовательных интерфейсов по Ethernet.
Бабруйский Диверсант, это вы зря, я про стальку. Витуха уличная с тросом. Я такую между домами вешал, все висит. Подозреваю что в данном случае два кабеля взаимно переплетаясь просто отломились в месте подвеса. Rado, от стяжек ушел в пользу вязальной проволоки. Не ломаются от мороза, а бонусом еще и многоразовость.
грамотей! ---------- Сообщение добавлено 17.12.2015 00:03 ---------- а, уже ответили. Экранирование может и во вред быть. Витые пары сбаланисрованы, при идеальной спирали она ничего не излучает и не ловит. А по экрану могут протекать паразитные токи и создавать помехи ---------- Сообщение добавлено 17.12.2015 00:05 ---------- Оптику еще можно. Кабель может оказаться не дороже медного.
3 рецепта счастья: - купить хороший уличный кабель например Nikolan NKL-4600-BK и стальной трос 3 мм отдельно - использовать талрепы и зажимы, оставлять запас на столбах на провис, порывы ветра и прочие мех воздействия - заземлять источник питания, качественно делать соединения и защищать от влаги. технология слишком старая и кроме перехода на ip ничего хорошего нет. аналог он и есть аналог, сплошные нюансы.
Для деталей есть справочник. Тем более что номенклатура исполнений кабелей, даже одной категории, не заканчивается на том что здесь уже обсуждалось. Можно машку за ляшку. Читай внимательно тему - проблема с одной стороны чисто механическая, а с другой - для каких то ответов недостаточно вводных. Так как не указано что именно имеется в виду под плохим качеством изображения. Особенно с учетом того, что кабель регулярно рвался и сращивался. По характеристикам модулятора - он передает цветной видеосигнал на 1,5 километра при правильном монтаже. Понятно что именно в монтаж и упирается все что касается проблемы. И качество сигнала, и надежность самой линии. Кабель надо внимательно осмотреть, и решить можно ли его использовать дальше. Скорее всего нет. Решить как проложить новый чтобы не иметь проблем в будущем. Остальное - дело прямых рук, так как оборудование которое уже стоит - подходит для поставленной задачи. ---------- Сообщение добавлено 17.12.2015 10:10 ---------- Кстати, фторопластовый кабель путёвый, можно укладывать в землю непосредственно. единственно под дорогами делают защиту и петлю. У меня ровно таким образом работает пара как раз такой длинны, если не больше. Рвалась один раз, когда воду закапывали коммунальщики. По ней шпарит DSL со скоростью 20 мегабит, уже как лет 8. Никто даже не помнит где этот кабель пролегает.