Собственно вопрос ! В связи с частыми пропажами напряжения стоит вопрос в поддержании функционирования некоторых потребителей : Суммарная мощность 0.8-1кВт , время автономной работы 6-10 часов. Варианта видится 2 - генератор или ИПБ соответствующей мощности. Косяк один - это жилое помещение цоколь дома и дымить там геной негде (
Гена может на улице стоять, если есть где, либо выхлоп на улицу, но шум в цоколе - зло. ИБП на подобную мощность-время будет с "золотыми" АКБ
тысяч в 80 можно уложиться. нет в 190 тысяч можно. Вот за 190 штук можно свободно обеспечить 1 киловатт нагрузки в течении 10 часов.
Для 10 часов такой нагрузки нужно примерно 400 ампер-часов / 12 вольт. Вот и считай, чем заряжать и инвертировать.
Солдат генератор 5 шт.1 шт выработает не более 200 ватт. Можно еще ветряк поставить если дом частный. около 84 тр обойдется.
Тогда только брать инвертор на 3 квт который от сети и акб заряжает и акб но только не гелиевые на такой ток. 1 квт это 41 а/ ч значит 82 а/ч на 24 вольт 820 а емкость. Значит надо 100 амперных акб 20 шт. 7тр на 20 шт. плюсом инвертор около 42 тр.
берёшь 4 липофо 48 вольт 50 ампер*час по 45 тысяч, и один инвертор за 12 тысяч или за 29 тысяч. и в дежурном режиме тебе их хватит лет на 15-20.
Есть автоматика в генах либо отдельно, стартует сам при отключении электричества Генератор бензиновый с автозапуском: цены и все подробности
Одно но, генератор кушает литра 2 минимум в час . Это 90руб 1 квт. Ну если его на воду переделать или на дрова. Это как гарантия на солнечную батарею 10 лет. Эти батареи стоят в ноутбуках. Сколько они живут? года 3 от силы как и свинцовые. Кому из производителей выгодно вечные батареи?
По поводу генератора - я всё понимаю конечно, автоматика-шмавтоматика, но блин ГСМ в подвале жилого дома - это зло.
Газ как альтернатива, при наличии в домохозяйстве. Всё можно сделать снаружи, весь вопрос в деньгах и только.
https://virtustec.ru/image/cache/ca..._c34e406d341811e980f9001dd8b71f82-767x767.jpg АКБ Li-ion 48 Вольт 12S14P (32,4-50,4В) 35А*ч-56А*ч 199197 р.
а даже если найдете где, как отсекать остальных от своего генератора будете? Вручную? И для холодильника не думаю, что 1кВт хватит. Там пусковой ток приличный, будет просадка, сгореть может (холодильник)...
Я со случайного сайта смотрел. Но если самому собирать то лучше новые банки покупать. Кстати у нас на работе один кулибин акб от шурика реанимировал. Как правило там 2-3 дохнут , остальные вроде норм. Так вот и те живые потом не долго работали. Брал новый шурик макиту. Прошло 2 года почти им не пользовался, но заряжал. Пол емкости нет. Так что только графен спасет мир.
Наоборот, только гелевые. Обычные из-за циклов разряда-зарада убьются + газ выделять будут, а оно и бахнуть может. На 10 часов работы достаточно мало будет ГСМ тратится и соответственно хранится. Ссыкотно если там тонна-две хранится, а вам 30 литров на больше чем 10 часов работы генератора хватит с нагрузкой в киловатт. Китайские с АВР, на 5 киловатт от 40к стоят.
Так или иначе, но вам придется в цоколе организовыввть отдельное помещение под вашу систему генерации тока. Если генераторная - негорючие покрытие, выхлоп на улицу, принудительная вентиляция, система пожаротушения, спциальное место для ГСМ. Если аккумуляторная - кислотостойкое покрытие, вентиляция, нейтрализующие реактивы, запасные аккумуляторы. Почитайте требования безопасности, там все написано. А ко всему этому, независимо от типа - щит автоматики и защиты. И все это во время обслуживать и пополнять. Можно самому, а можно и специальных людей нанять. Вот тогда будет работать как часы и не будет ссыкотно. В ТЗ нет данных - насколько часто напряжение пропадает. Возможен косяк, что не будут успевать заряжаться аккумуляторы между сбоями. Тут однозначно выигрывает генератор. Допустимое время включения резерва какое? Если нужно мгновенно - то аккумулятор. А хотите сэкономить, тогда лепите на коленке и бегайте постоянно все включайте и переключайте.
Это откуда такие сведения? на 1 Квт хавает в рабочем режиме 250 г в час, у меня 2.6 квт, 400 г в час при нагрузке. Разумеется речь про инвертор.