1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Подскажите по вводному автомату.

Тема в разделе "Ремонт и строительство", создана пользователем Device=Installed, 12.01.22.

  1. Прохожий

    Прохожий Активный участник

    5.602
    416
    А чего не регулируемое?
     
  2. o000oo

    o000oo Активный участник

    1.605
    540
    первое регулируемое его плюс что показывает ампераж, второе нет
     
  3. norbi

    norbi Активный участник

    5.346
    173
    modcomp нравится это.
  4. OlegN

    OlegN Активный участник

    4.299
    1.594
    лучше РН-263t / РН-240t

    РН-263t / 240t также все это может.
     
    Device=Installed, o000oo и norbi нравится это.
  5. modcomp

    modcomp Активный участник

    13.043
    1.995
    Их под сотню поставил и не один не глючит...
    Некоторые лабораторией проверяли все четко было.
     
    Последнее редактирование: 14.01.22
  6. Прохожий

    Прохожий Активный участник

    5.602
    416
    ну вот повезу в Леруа сдавать. и на сайте Леруа рейтинг по отзывам ниже плинтуса, пишут, что лотерея.
     
  7. norbi

    norbi Активный участник

    5.346
    173
    да не глючит, просто не срабатывает
    :d
     
    sema нравится это.
  8. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Активный участник

    20.735
    557

    да, так можно делать, главное что бы все линии на розетки были под УЗО обязательно, на стационарное оборудование и освещение -- по условиям срабатывания при замыкании на землю в системе TN-C-S, а не по просьбе заказчика.

    В частном секторе редко можно быть уверенным в выполнении условий, поэтому лучше УЗО на все линии, или УЗО 300 мА на ввод. Но в таком случае лучше делать сразу систему ТТ.

    В квартирах в новых домах можно ожидать что условия выполняются, тогда первый вариант годится.
     
  9. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    880
    21
    Сам смотрю в сторону рн... Автоматику иек, честно говоря, воспринимаю только как выключатели...