Схема подключения термостата

Тема в разделе "Технический", создана пользователем МИНЗДРАВ, 07.04.24.

Метки:

Схема нормальная?

  1. Да

    3 голосов
    50,0%
  2. Нет

    1 голосов
    16,7%
  3. Глупый вопрос

    1 голосов
    16,7%
  4. Не знаю

    1 голосов
    16,7%
  1. МИНЗДРАВ

    МИНЗДРАВ Активный участник

    1.871
    190
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    У меня термостат подключается по инструкции по шкребанутой схеме. Если я по тупому подключу на вход 220, не сгорит термостат?
    Смотрите вложения
     

    Вложения:

    • SDC14414#.JPG
      SDC14414#.JPG
      Размер файла:
      414 КБ
      Просмотров:
      130
    • SDC14415#.JPG
      SDC14415#.JPG
      Размер файла:
      328,8 КБ
      Просмотров:
      121
    • shema.jpeg
      shema.jpeg
      Размер файла:
      846,3 КБ
      Просмотров:
      135
  2. andrusha

    andrusha Активный участник

    27.466
    5.233
    а чо там шкребанутого? нейтраль идет напрямую на нагрузку фаза через термостат

    не сгорит просто не будет на выход подавать напряжение. там где желтые провода там просто сухой контакт
     
    sema нравится это.
  3. 99999

    99999 Активный участник

    8.686
    1.862
    Это как? Если температура будет в диапазоне регулирования, то на OUT будет 220В

    А так то да, не сгорит
     
  4. andrusha

    andrusha Активный участник

    27.466
    5.233
    эт если подать напругу только на красный-черный то на желтом ничего не будет

    я ж говорю на желтом только исполнительные контакты реле

    красный черный это питание логики реле а исполнение идет через желтый
     
  5. 99999

    99999 Активный участник

    8.686
    1.862
    А там есть куда ещё можно питание подать?:d
     
  6. z52

    z52 Активный участник

    2.532
    703
    А зачем еще питание подавать? Правильно говорит @andrusha, что 1- 220 вольт на входе запитывает схему контроля температуры 2 - сенсор ее контролирует 3- а желтые провода если это действительно сухой контакт реле, включает и отключает нагрузку.
     
  7. 99999

    99999 Активный участник

    8.686
    1.862
    Спору нет. Банальная схема, только допом идет тайминг диапазона времени работы контроллера, ну судя по схеме.Капитан очевидность.но он утверждает, что на выходе не будет 220В
     
  8. andrusha

    andrusha Активный участник

    27.466
    5.233
    сколько подашь на один из желтых столько и будет на втором. можно и 12 и 24 и 220В на выходе получить
     
    sema нравится это.
  9. 99999

    99999 Активный участник

    8.686
    1.862
    Так там все собрано на 220В- на фото все видно. Подашь 12, 24 работать не будет- питание управления 220В
     
  10. andrusha

    andrusha Активный участник

    27.466
    5.233
    @99999, ну так подавай на красный черный 220 а на желтый такое которое нужно
     
  11. z52

    z52 Активный участник

    2.532
    703
    Схемы нет, но логично что два желтых провода, которые обозначены как выход имеют один и тот же потенциал(нагрузка идет через контакт реле и рассчитана на напряжение 24 вольта, (желательна информация и по max току). Но есть в природе и схемы которые имеют на выходе 220В которые включают и отключают нагрузку в заданном диапазоне температур.
     
  12. 99999

    99999 Активный участник

    8.686
    1.862
    Где на фото 24В???? Там управление и нагрузка на 220В- черным по белому написано. На выходе макс.нагрузка 10А/220В.

    Это так не работает:d
     
  13. andrusha

    andrusha Активный участник

    27.466
    5.233
    а я уверен что нет гальванической связи между питаловом и желтыми контактами и там сухой контакт потому на схеме и нарисовано что нужно нейтраль и фазу на нагрузку вне контроллера подавать
    у меня в умном доме полно таких контроллеров. питание по шине цифровой 30В и множество исполнительных сухих контактов которыми хоть 12 хоть 24 хоть 220В управляй
     
    sema нравится это.
  14. z52

    z52 Активный участник

    2.532
    703
    Я так понял, что на 1- 220В на 2 - 12 вольт идут на сенсор и 3 выход 24В максимально через реле
     
  15. andrusha

    andrusha Активный участник

    27.466
    5.233
    del
     
  16. z52

    z52 Активный участник

    2.532
    703
    Внимательней посмотрел - стоит галочка на входе (схема сделана под 220В в этом варианте) Значит от 12 и 24 Вольт работать не будет.
     
    99999 нравится это.
  17. andrusha

    andrusha Активный участник

    27.466
    5.233
    конечно не будет. питание мозгов контроллера собрано на 220 а управлять можно любым напряжением скорее всего. Проверьте мультиметром звонятся ли желтые на красный и черный
     
    sema нравится это.
  18. Ту277

    Ту277 Активный участник

    6.375
    948
    вскрытие покажет :crazy2:
     
  19. sema

    sema Активный участник

    19.028
    2.344
    upload_2024-4-8_13-57-51.png
     
  20. z52

    z52 Активный участник

    2.532
    703
    Меня смущает, что оба провода желтого цвета (одинакового цвета для сети 220В не должно быть) Скорее всего нет гальванической связи входа 220В и выхода. Но это проверяется даже без вскрытия, но если будет "бах" тогда уже вскрытие.
     
  21. sema

    sema Активный участник

    19.028
    2.344
    @z52, так я и нарисовал "управляемый ключ" типа реле.
     
  22. МИНЗДРАВ

    МИНЗДРАВ Активный участник

    1.871
    190
    Я одно не пойму, зачем нужно было городить огород, когда проще все эти перемычки внутрь корпуса засунуть, наруже оставить два контакта + и -.
    Еслиб у меня схемы не было, получается прибор нерабочим стал-бы?
     
  23. 99999

    99999 Активный участник

    8.686
    1.862
    Да там всё внутри и есть...капец как народ любит усложнить все: на приборе вся схема расписана: были бы перемычки, то схема была бы га приборе прорисованна. Проще дальше некуда: есть вход, есть выход и датчик....простейший цифровой контроллер температуры
     
    z52 нравится это.
  24. andrusha

    andrusha Активный участник

    27.466
    5.233
    ниче там не нагородили. универсальное устройство с сухим контактом которое можно приспособить под различные назначения и различные нагрузки
     
    z52 нравится это.
  25. sema

    sema Активный участник

    19.028
    2.344
    Не совсем выход. Точнее не силовой, а реле.
     
  26. 99999

    99999 Активный участник

    8.686
    1.862
    10А/220В...для задач охлаждения более чем достаточно.
     
  27. sema

    sema Активный участник

    19.028
    2.344
    @99999, ты выход от сухого реле отличаешь?
     
  28. 99999

    99999 Активный участник

    8.686
    1.862