Есть УПС IPPON 600 с мониторингом через COM-порт. Нормальное напряжение по его разумению 230 В. AVR-понижающая ступень включается при превышение нормального напряжения на 10%, т.е. 253 В. В сети - 248 В. AVR не срабатывает. Аппаратура мучается. Как можно снизить его понятие о нормальном напряжении программно или аппаратно. Советы о смене УПСА или жалоб в ХренЭнерго, спасибо, не нужны. Спасибо за ответы.
1. Ну начнём что у тебя в сети завышенное напряжение: 220В+/- 10%, а у тебя больше чем 242В 2. Не знаю эту модель, это по типу смарт или бак упс?
Так, в порядке бреда Вариант а) Ставим последовательно в питание шунтирующий резистор, чтобы на нем падало излишние 28В. Допустим потребляемая аппаратурой мощность составляет 600 ВА. Тогда вспоминая закон Ома, получаем номинал резистора ~10Ом. Резистор нужно очень большой и на радиатор, греться он будет как электрочайник. Или использовать последовательную индуктивность, формулы для расчета из курса физики. Вариант б) Ставим последовательно источник постоянного напряжения >6В. Только гальванически развязанный от сети. Вариант в) Разбираем UPS, идем по пути питающего напряжения, как находим что нибудь, что нибудь что может крутиться и настраиваться. Осторожно крутим и настраиваем. Бабахнет-я не отвечаю. За ответ благодарить не надо.
А разве надо брать максимально потребляему мощность 600Вт, а не реально потребляемую? Кстати, я раньше видел такие удивительные приборы, как стабилизаторы. Че делают - не знаю, но телевизоры на них подключали - говорят, из широкого диапазона напряжений делал ровно 220. Многие компы едят порядка 300, и не больше (если принтер:D не включен в UPS).
Carma Проще самому позвонить и спросить - а то сейчас за рекламу кто-нить посчитает. Телефон известен всем